一个配电箱总开关为 3P 63A 下面回路是1P+N20A 的,最多可以配置几个?每个断路器都满载!!
一个配电箱总开关为 3P 63A 下面回路是1P+N20A 的,最多可以配置几个?每个断路器都满载!!
2楼
楼主没上过小学?
进线63A,“下面回路是1P+N20A 的,(每个断路器都满载)最多可以配置几个?”
一相装3个,一共9个!!!!!
回复
3楼
学习了,小学老师没教过 :)
回复
4楼
是的,小学老师没教开关,可教过20X3=60,20X4=80>63!
回复
5楼
2楼说的对,也可以通过功率推算得出带9.422个!
回复
6楼
无语中。。。。。。
回复
7楼
上面几位朋友真幽默。次级开关和上级开关之间是简单的算术运算关系吗??这要根据负荷计算确定。(每个回路的安装容量虽然是满负荷,但是,运行时还有一个需要系数和同时系数,不同的负荷需要系数和同时系数不一样。)
回复
8楼
楼上更有意思,人家说了“每个都满负荷”,你还要“需要系数和同时系数”,那就请你用你的“需要系数和同时系数”计算一下,可装几个???
回复
9楼
楼主的确应该说需要系数和同时系数
回复
10楼
多谢!学习中
回复
11楼
需要系数和同时系数
回复