求助:MNS标准型抽屉柜,单柜电流最大能做多少
pjltbea
pjltbea Lv.4
2011年06月03日 21:06:42
只看楼主

公司签订了一批合同,柜体MNS标准柜,有几台抽屉柜,单柜的电流和达到1500A,本人知道的标准MNS抽屉柜最大电流为1000A,不知道现在有没有电流能达到1500A的新方案。

公司签订了一批合同,柜体MNS标准柜,有几台抽屉柜,单柜的电流和达到1500A,本人知道的标准MNS抽屉柜最大电流为1000A,不知道现在有没有电流能达到1500A的新方案。
免费打赏
xmhping
2011年06月09日 16:56:49
2楼
MNS 的抽屉柜子,其垂直排+加强排可以达到2000A,(IP30),
回复
yidao
2011年06月09日 19:10:34
3楼
MNS抽屉柜达不到的,2000A温升肯定有问题,最高做1500A.
回复
zzzcrazyqwer
2011年06月10日 21:19:35
4楼
可以选择ZS1柜,12KV下可达3200A以上
回复
611-fj
2011年06月11日 11:02:38
5楼
那抽屉柜内的垂直排.120X6的.大家用的多不多啊...有时候用户给的图纸...抽屉柜电流加起来.很大.也不知道.计算电流到底有没有那么大.还有不少备用回路...备用回路的电流,是否也要算进去啊.
回复
zcy_2010
2011年06月20日 09:00:32
6楼
选择垂直母排时按主备中的最大者电流为依据
回复
jacky699
2011年06月28日 09:42:14
7楼
用两组垂直排进线,理论上可以做到2000A,把垂直排给分断了就可以。
回复
apiao199
2011年06月28日 11:07:35
8楼
是的,是按2000定的。
回复
co-123321
2011年06月30日 17:14:03
9楼


应与你做ccc认证柜一致,这就是一致性。
回复
mr_chen188
2014年02月19日 00:13:57
10楼
这个考到我了...........
回复
zpzd1989
2015年11月05日 09:41:35
11楼
xmhping 发表于 2011-6-9 16:56 MNS 的抽屉柜子,其垂直排+加强排可以达到2000A,(IP30),加强排怎么做