普通散拼胶合板模板体系从计算上看,剪力墙的混凝土荷载通常按照 模板---木方次龙骨----钢管主龙骨----对拉螺栓 传递,在这个计算的过程中并未涉及剪力墙斜撑问题,故斜撑应如何设置?有无规范或构造要求?
普通散拼胶合板模板体系从计算上看,剪力墙的混凝土荷载通常按照 模板---木方次龙骨----钢管主龙骨----对拉螺栓 传递,在这个计算的过程中并未涉及剪力墙斜撑问题,故斜撑应如何设置?有无规范或构造要求?
2楼
自己先抛砖引玉吧,综合了几个项目的方案,斜撑分上中下三道,间距1500,下撑上挑,中撑下斜,上撑下斜。一般都这么说的,不知道在那找到依据
回复
3楼
没有见过不知道怎么做
回复
4楼
剪力墙的斜撑,是用来定位的,又不是受力。
回复
5楼
不太清楚。。。
回复
6楼
说对了,正常间距1.5米,但是如果用螺旋杆加固的话,加固点多的话,间距还可以适当拉开,还有斜撑得看多大、多高,得根据现场才能采取方案加固
回复
7楼
谢谢,虽说这个斜撑不是特别重要,可是一点也不设置由不符合实际。不是每个人都有经验。
所以,有必要确定一个常规的做法。
回复
8楼
最好用详图表示,更直观。内外墙有别?
回复
9楼
根据墙高、墙厚、砼的强度等级,同时区分是单侧支模和双侧要模,情况不同,应根据不同情况计算得出科学的结论
回复
10楼
问题是算哪个力?
回复
11楼
体系中没有撑杆的受力计算,是考虑剪力墙模板加固方案中可以忽略斜撑受力情况的,斜撑主要用来校模,定位或对较高墙体进行支顶辅助作用,受力较低.一但它受到较大力时,可以说整个模板支撑系统已经存在很大问题了~
回复