【探讨】配电系统配电、等电位及防雷接地
踏雪
踏雪 Lv.9
2011年06月03日 17:43:15
只看楼主

一、TN-S系统(根据GB 14050-93规范)TN-S系统应具备三个条件:1、电源端有一点直接接地。2、电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。3、中性导体和保护导体是分开的。保护导体(PE):某些电击防护措施所要求的用来与下列任何一部分作电气连接的导体:----外漏可导电部分;----装置外的可导电部分;----总接地端子或主接地导体;

一、 TN-S 系统(根据GB 14050-93规范)
TN-S 系统应具备三个条件:
1、 电源端有一点直接接地。
2、 电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。
3、 中性导体和保护导体是分开的。

保护导体(PE):某些电击防护措施所要求的用来与下列任何一部分作电气连接的导体:
---- 外漏可导电部分;
---- 装置外的可导电部分;
---- 总接地端子或主接地导体;
---- 接地极;
---- 电源接地点或人工中性点。
系统接地的要求:
1、 系统接地为采用自动切断供电这一间接接触防护措施提供了必要的条件。
A、 当电气装置中发生了带电部分与外露可导电部分(或保护导体)之间故障时,所配置的保护电气应能自动切断发生故障部分的供电,以及其他规范中要求的条件(略)。
B、 电气装置中的外露可导电部分,都应通过保护导体或保护中性导体与接地极相连接,以保证故障回路的形成。凡是被人体同时触及的外露可导电部分,应连接到同一接地系统。
2、 系统中应尽量实施主等电位连结。
3、 在局部区域,当自动切断供电的条件得不到满足时,应考虑实施辅助等电位连结。
4、 不得在保护导体回路中装设保护电气和开关,但允许设置只有工具才能断开的连接点。
5、 严禁将煤气管道用作保护导体。
6、 电气装置的外露可导电部分不得用作保护导体的串联过渡接点。
7、 铜导体与铝导体连接时,应采取有效措施。
二、等电位(GB50343-2004)
5.2.3 共用接地装置应与总等电位接地端子,通过接地干线引至楼层等电位接地端子板,由此引至设备机房的局部等电位接地板。接地干线宜采用多股铜芯导线或铜带,其截面积不应小于16mm2。接地干线应在电气竖井内明敷,并应与楼层主钢筋作等电位连接。
5.2.4 不同楼层的综合布线系统设备间或不同雷电防护区的配线交接间应设置局部等电位接地端子板。楼层配线柜的接地线应采用绝缘铜导线,截面积不应小于16mm2。
5.2.5 接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。
电气防护及接地(GB50311-2007)
7.0.4 综合布线系统应采用共用接地的接地系统,如单独设置接地体时,接地电阻不应大于4Ω。如布线系统的接地系统中存在两个不同的接地体时,其接地电位差不应大于1Vr.m.s。
接地(GB/T 17949.1-2000 ANSI/IEEE 81:1993): 一种有意或非有意的导电连接,由于这种连接,可使电路或电气设备接到大地或接到代替大地的某种较大的导电体。其目的是:1. 使连接到地的导体具有等于或近似于大地(或代替大地的导电体)的电位;2. 引导地电流流入和流出大地(或代替大地的导电体)。
概念:
1、 重复接地:重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。
2、 交流工作接地:工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。
3、 安全保护接地:安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,有PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。
4、 直流接地:为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高,除了需要一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。可采用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。
5、 屏蔽接地与防静电接地:为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电对电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。为了防止外来的电磁场干扰,将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称为屏蔽接地。
要求

  1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;

  2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;

  3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;

  4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;

5 、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。


TN-S.jpg


TN-C-S.jpg


IT.jpg


TT.jpg


按系统特征确定的电涌保护器的连接形式.jpg

通过学习解决了以下疑问:
1、TN-S TT IT分别有几个接地系统?
2、重复接地?
3、各系统中等电位的做法?
4、配电系统接地、防雷接地、等电位公用同一接地系统的问题?等等



[ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2011-6-3 17:52 编辑 ]

TN-S.jpg


TN-C-S.jpg


IT.jpg


TT.jpg


按系统特征确定的电涌保护器的连接形式.jpg

免费打赏
踏雪
2011年06月03日 17:47:32
2楼
通过这段时间的学习,终于使得配电、等电位、防雷接地有了一个融合
回复
我爱喝绿茶
2011年06月03日 18:03:40
3楼
顶一个,好好学习哈
回复
mt0616
2011年06月07日 11:25:49
4楼
顶一个,好好学习
回复
helirong521314
2011年06月07日 13:01:27
5楼
O(∩_∩)O谢谢
回复
xfy22222
2011年06月07日 13:03:42
6楼
跟上节拍,谢谢楼主
回复
刘书奎
2011年06月07日 14:43:11
7楼
路过 学习一下
回复
qqkupai771202
2011年06月07日 15:33:09
8楼
学习!
回复
dianqiren45
2011年06月07日 17:37:02
9楼
学习了!
回复
wyzh9
2011年06月07日 19:06:25
10楼
学习了,顶一个。
回复
田鼠
2011年06月07日 22:12:35
11楼
hao好 说的详细谢了
回复

相关推荐

APP内打开