想将蒸汽冷凝液,循环水排污水,处理为循环水补水
zzd_1010
zzd_1010 Lv.2
2006年05月10日 10:48:15
来自于纯水系统
只看楼主

我单位由于用水紧张,同时外排水量大,水浪费比较严重,想将蒸汽冷凝液,循环水排污水,处理为循环水补水。具体的情况如下,现向各位高手请教!! 一、处理来水的情况 1、蒸汽冷凝液 温度90℃左右,流量60m3/h左右,水质情况,等同于脱盐水,电导在10以内。硬度为0。 2、循环水排水,主要为循环水正常排污,总硬度在500-700mg/L,总碱度在400-500以上,Ca在480以上,浊度在10-20。水量在50m3/h左右,最大60m3/h

我单位由于用水紧张,同时外排水量大,水浪费比较严重,想将蒸汽冷凝液,循环水排污水,处理为循环水补水。具体的情况如下,现向各位高手请教!!

一、处理来水的情况
1、蒸汽冷凝液 温度90℃左右,流量60m3/h左右,水质情况,等同于脱盐水,电导在10以内。硬度为0。
2、循环水排水,主要为循环水正常排污,总硬度在500-700mg/L,总碱度在400-500以上,Ca在480以上,浊度在10-20。水量在50m3/h左右,最大60m3/h
3、循环水无阀过滤器反洗水,浊度较高,有少量悬浮物。水量平均每小时16m3/h,
二、处理过程
1、集水加药,主要为PAM,PAC
2、沉淀
3、冷却

要求出水水质满足循环水补水指标为:
总硬度在250mg/L以内,总碱度在200mg/L以内以上,Ca在200mg/L以内,浊度在8mg/L以内,PH值在8左右。

如果按照这个设计模式可行吗?
因该修建几个水池比较合适?水池应该多大?
如果要按这个施工的话应该注意那些问题。
eawater
2006年05月11日 11:20:46
2楼
非要全做为循环冷却水么?正如2楼所言,太浪费了,尤其是1、蒸汽冷凝液 温度90℃左右,流量60m3/h左右,水质情况,等同于脱盐水,电导在10以内。硬度为0。这部分水是汽轮机组的蒸汽冷凝水么?
如果水质很好的话,PALL公司有一种可以涂敷树脂的过滤器,可以将这部分水直接回用成锅炉补给水,这样就合适的多了!
回复
chchen0123
2006年05月11日 12:02:26
3楼
蒸汽冷凝液为什么不能用作锅炉补给水?
加药、沉淀能去除硬度和碱度吗?
你们总循环水量是多少,循环水有没加药
回复
zzd_1010
2006年05月14日 10:52:48
4楼
感谢!!感谢各位的热心解答!
目前的情况是这样的:

这些蒸汽冷凝水是富裕的.锅炉补充水已经比较充足了.我们的循环水量是1万4千左右.在循环水中加药,重要为缓蚀阻垢剂,和杀菌灭藻剂.
我是这样考虑的

在处理时先处理循环水,处理完然后和蒸汽冷凝液混合,然后用风冷设备降温.
回复
shejiyuanyanxj
2006年05月17日 10:46:30
5楼
作为补水我看了水质情况,要用排水作为补水,代价太高。但是从节水方面来说,是可取地,收益需长时间后。
建议将冷凝水和排水分别处理。
冷凝液最好做个降温池+水泵
排水处理工艺=机械过滤器+多介质过滤器+活性炭过滤器+水池+泵+弱酸阳床+脱盐水池+泵
后把冷凝水和处理过得排水一起加入水池。
如果冷凝水有降温处理,将是很好地补水。
拙见!
回复
fasjang
2006年05月19日 00:43:25
6楼
说真的,热量浪费了!!是不是将热水充分利用一下,可以将热水供应给厂内和周边的企业、居民使用。将管网的接驳适当改下,将热水先经过居民区,然后才回到集水池,充分利用热源,减少热污染。。
回复

相关推荐

APP内打开