XL21柜体安装HD12方案
yuhuabin
yuhuabin Lv.7
2011年06月03日 14:22:14
只看楼主

那位可否提供一下关于XL21柜体安装HD12刀开关最佳柜体厚度尺寸!请各路大侠热烈讨论提供自己的经验!!!!!我个人认为420深度就够,但根据样本必须要500深左右。。。。

那位可否提供一下关于XL21柜体安装HD12刀开关最佳柜体厚度尺寸!请各路大侠热烈讨论提供自己的经验!!!!!我个人认为420深度就够,但根据样本必须要500深左右。。。。
免费打赏
yuhuabin
2011年06月04日 07:42:56
2楼
怎么一个都没有回答的呢!虽然老了点,但现在用量也不小呀。给为成套达人们!!!发表一下!!!!
回复
替补设计师
2011年06月04日 14:42:28
3楼
多少安的HD12?
回复
z1g2d3
2011年06月07日 13:16:43
4楼
400深度的就够了
回复
yuhuabin
2011年06月08日 11:11:24
5楼
400深需要自己锯那根拉杆吗?其实比较实际的讨论!
回复
yuhuabin
2011年06月30日 10:47:32
6楼
今天就设计了一台400厚的柜体,估计到时需要据操作拉杆了!!!设计缺陷呀
回复
huanglongmiao
2011年07月01日 16:50:34
7楼
有要求,就按要求来,不必自作聪明啦,推荐的尺寸肯定是有道理的
回复
sbfmpl
2011年07月03日 10:51:58
8楼
呵呵,还不错呀
回复
yuhuabin
2011年07月03日 11:07:53
9楼
可往往客户和实际运用就没有按尺寸要求来,而且没有任何不妥之处。说明开关设计完全是为了自己开关生产方便,根本没有考虑实际运用!!!特别是减少或浪费后期成本!
回复
sunnyljc
2011年07月04日 12:03:01
10楼
最少得500,记得HD12安的竖梁距前门为350,其后得留有一定的余量,当开关分闸的时候,避免碰到柜体。
回复
nhjie2002
2011年07月04日 20:42:55
11楼
多少安的,400A以下的好像是可以的。630以上基本上不可以。