图纸简介: 风口、灯具平面布置图,送风管平面布置图、回风管平面布置图、回排风管平面布置图、送风管平面布置图、风口、灯具平面布置图。 附件名:20064271146121201007.zip 文件大小:721K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
风口、灯具平面布置图,送风管平面布置图、回风管平面布置图、回排风管平面布置图、送风管平面布置图、风口、灯具平面布置图。
附件名:20064271146121201007.zip
文件大小:721K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
图纸虽然不少,但总体感觉很乱,表达不清。图纸没有轴线,不知是三个工程还是一个工程的三个部分。下面就提几点个人感觉欠妥的地方
1。强电,净化分区两张图的图名都是平面布置图,是不对的。平面图只是表示平面布局以及设备布置的图纸。
2。十万级净化区域没有空调专业图纸,是否漏掉了。
3。十万级净化区的小包房间直接和外界相通,不应该做净化了,可以通过传递窗与灌装间相连。
4。灯盘和风口的布置不要放在一张图上,给哪个专业看呢?
5。在三十万净化区域图纸上,空调系统,净化分区,强电布置都在一起了,过于混乱。
6。在送回风图纸上应该有图例表示,且回风图纸上不要表示出高效位置。
7。所有的主风管出机房的位置都没有加防火阀。
8。万级和十万级有空调系统,可是百级区域的净化是如何达到的,工作台吗?没有表达清楚。
9。机组的新风管路太短,只有不到500,很难安装。
10。缺少必要的设计说明。
回复
3楼
如果没有错误的话,我倒是看到了防火隔断阀了。
回复
4楼
不知道楼主是不是不需要考虑消防方面的情况啊?应急灯,照明等...
考虑中
回复
5楼
每次在闲暇时都来这里,这里是学习的好地方,谢谢各位楼主的慷慨解囊,让我在这里学到很多知识。
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
回复
11楼
不错的!!那图纸比较实惠
回复