净化工程平面布置图
wjjjbsongzhiming
2006年05月10日 02:00:58
只看楼主

图纸简介: 风口、灯具平面布置图,送风管平面布置图、回风管平面布置图、回排风管平面布置图、送风管平面布置图、风口、灯具平面布置图。 附件名:20064271146121201007.zip 文件大小:721K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

风口、灯具平面布置图,送风管平面布置图、回风管平面布置图、回排风管平面布置图、送风管平面布置图、风口、灯具平面布置图。



附件名:20064271146121201007.zip

文件大小:721K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
vincent_nk
2006年05月10日 10:13:22
2楼
图纸虽然不少,但总体感觉很乱,表达不清。图纸没有轴线,不知是三个工程还是一个工程的三个部分。下面就提几点个人感觉欠妥的地方
1。强电,净化分区两张图的图名都是平面布置图,是不对的。平面图只是表示平面布局以及设备布置的图纸。
2。十万级净化区域没有空调专业图纸,是否漏掉了。
3。十万级净化区的小包房间直接和外界相通,不应该做净化了,可以通过传递窗与灌装间相连。
4。灯盘和风口的布置不要放在一张图上,给哪个专业看呢?
5。在三十万净化区域图纸上,空调系统,净化分区,强电布置都在一起了,过于混乱。
6。在送回风图纸上应该有图例表示,且回风图纸上不要表示出高效位置。
7。所有的主风管出机房的位置都没有加防火阀。
8。万级和十万级有空调系统,可是百级区域的净化是如何达到的,工作台吗?没有表达清楚。
9。机组的新风管路太短,只有不到500,很难安装。
10。缺少必要的设计说明。
回复
jy21ci
2007年06月06日 17:17:58
3楼
如果没有错误的话,我倒是看到了防火隔断阀了。
回复
jy21ci
2007年06月06日 17:20:16
4楼
不知道楼主是不是不需要考虑消防方面的情况啊?应急灯,照明等...
考虑中
回复
hlp1227001
2007年06月06日 18:12:03
5楼
2007年06月08日 17:16:52
6楼
每次在闲暇时都来这里,这里是学习的好地方,谢谢各位楼主的慷慨解囊,让我在这里学到很多知识。
回复
liu6661
2007年06月11日 13:48:30
7楼
回复
liu6661
2007年06月11日 13:49:04
8楼
回复
liu6661
2007年06月11日 13:50:36
9楼
回复
liu6661
2007年06月11日 13:51:25
10楼
回复
暖通新能源
2008年03月10日 18:25:01
11楼
不错的!!那图纸比较实惠
回复

相关推荐

APP内打开