图纸简介: 某电子车间洁净空调图纸,暗装风机盘管分体空调工程、车间空调工程。 附件名:20064261146045565534.zip 文件大小:68K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某电子车间洁净空调图纸,暗装风机盘管分体空调工程、车间空调工程。



附件名:20064261146045565534.zip

文件大小:68K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
vincent_nk
2006年05月10日 09:31:01
2楼
图纸过于简单,很难看出什么,且三张图纸完全一样,希望下次注意。
1。水系统也过于简单,新风处没有标明。
2。净化区与非净化区共用一台空调,是否合适?
3。送回风主管管径的实际尺寸与图纸标明的不符。
4。建议风口不要放在风管弯头处,实际施工时不好做。
5。风管绘制很不规范,不像暖通专业做的。
6。风管出机房不用装防火阀 ??
回复
chenjie8204
2006年05月10日 10:15:43
3楼
偶设计的一个小型净化车间,让各位见笑了。
但是净化设计万变不离其宗!
回复
vincent_nk
2006年05月10日 10:21:56
4楼

可以把图纸发上来啊,一起看看
你的图纸用什么版本做的?我的02打不开
能否另存成低版本的,方便他人。
回复
chenjie8204
2006年05月10日 10:30:34
5楼
楼上的高手,图纸在附件。
回复
vincent_nk
2006年05月10日 10:32:53
6楼

呵呵,我的意思是发成帖子
麻烦更改一下图纸版本。
回复
chenjie8204
2006年05月10日 10:38:17
7楼
哦,我用的是鸿业!
回复
chenjie8204
2006年05月10日 10:39:14
8楼
在不行,偶就不会了!
回复
vincent_nk
2006年05月10日 10:40:43
9楼
还是打不开啊
我一直用天正和02
回复
chenjie8204
2006年05月10日 10:44:08
10楼
倒!那再试一次了!
现在保存2000的!
哈哈,麻烦!
实在不行,只好放弃了!
回复
vincent_nk
2006年05月10日 11:13:04
11楼
看了看,提几点建议
1。八个高效的位置不均匀,室内气流组织不好。
2。6000的风量只用一个下回风口?有这么大的风口吗,风速和管径会不会太大了。
3。送风管400*600,回风400*600,新风400*400是否恰当?
4。为什么很多图纸都不用防火阀了?
5。不知道房间功能和级别,其他很难说。