图纸简介: 某电子车间洁净空调图纸,暗装风机盘管分体空调工程、车间空调工程。 附件名:20064261146045565534.zip 文件大小:68K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
某电子车间洁净空调图纸,暗装风机盘管分体空调工程、车间空调工程。
附件名:20064261146045565534.zip
文件大小:68K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
图纸过于简单,很难看出什么,且三张图纸完全一样,希望下次注意。
1。水系统也过于简单,新风处没有标明。
2。净化区与非净化区共用一台空调,是否合适?
3。送回风主管管径的实际尺寸与图纸标明的不符。
4。建议风口不要放在风管弯头处,实际施工时不好做。
5。风管绘制很不规范,不像暖通专业做的。
6。风管出机房不用装防火阀 ??
回复
3楼
偶设计的一个小型净化车间,让各位见笑了。
但是净化设计万变不离其宗!
回复
4楼
可以把图纸发上来啊,一起看看
你的图纸用什么版本做的?我的02打不开
能否另存成低版本的,方便他人。
回复
5楼
楼上的高手,图纸在附件。
回复
6楼
呵呵,我的意思是发成帖子
麻烦更改一下图纸版本。
回复
7楼
哦,我用的是鸿业!
回复
8楼
在不行,偶就不会了!
回复
9楼
还是打不开啊
我一直用天正和02
回复
10楼
倒!那再试一次了!
现在保存2000的!
哈哈,麻烦!
实在不行,只好放弃了!
回复
11楼
看了看,提几点建议
1。八个高效的位置不均匀,室内气流组织不好。
2。6000的风量只用一个下回风口?有这么大的风口吗,风速和管径会不会太大了。
3。送风管400*600,回风400*600,新风400*400是否恰当?
4。为什么很多图纸都不用防火阀了?
5。不知道房间功能和级别,其他很难说。
回复