如题,请问各位高人,涂装车间的风量怎么确定,换气次数一般要多少?
如题,请问各位高人,涂装车间的风量怎么确定,换气次数一般要多少?
2楼
看你什么厂家的线
我们这里做过 日本川口 台北真空 ,,,
有些不记得了
一家跟一家的线有很大区别
回复
3楼
只要求达到1万级,大概要多少的换气次数?
回复
4楼
喷房设计是全新风的,万级,喷房面积小,送风口大,接近于单向流,不能按换气次数来算了,另其他区域,由于烘 烤线发热里大,送风量应还要按消除室内余热去校核
回复
5楼
谢谢,我想先按25次/h来计算风量,再根据发热量来校核,不知道可行?
回复
6楼
太小啦
回复
7楼
按规范可以了
回复
8楼
洁净室送风量的计算
回复
9楼
这个建议换气次数选千级的下限,再按照负荷校核送风温差
回复
10楼
10000级的除尘风量10次/小时即可,新风量1.5次/小时即可,当然假如车间内有有害废气产生的话就需要做全新风了,那样就另当别论了!
回复
11楼
去年设计了一个涂装车间,我是根据甲方提供的设备风量来确定送风量的.注:我设计的就一小间是洁净涂装车间。其他房间是舒适性空调。
回复