车间比较矮,洁净室空调时怎么设计?请指教
shanben
shanben Lv.2
2007年01月24日 11:39:34
只看楼主

客户的车间比较矮,大梁下边离地面只2米1,顶离地面有2米8,这样的场所要做10万级的洁净室(大概400平方),怎么设计?需要注意那些方面?空调送风怎么设计?排风怎么设计?有哪位有这方面经验的,请多多指教!谢谢!

客户的车间比较矮,大梁下边离地面只2米1,顶离地面有2米8,这样的场所要做10万级的洁净室(大概400平方),怎么设计?需要注意那些方面?空调送风怎么设计?排风怎么设计?有哪位有这方面经验的,请多多指教!谢谢!
deathgod007
2007年01月24日 12:31:04
2楼
他吊顶最低可以做多高??
回复
vincent_nk
2007年01月24日 13:06:00
3楼
做高效前置。
回复
shanben
2007年01月25日 10:49:12
4楼
应该不能低于1米8吧,再低可能就不行了!
我想问一下nk,什么叫做高效前置?能不能说的详细一点,谢谢!!
我的一个朋友说可以做侧面出风,大家觉得怎么样?
回复
vincent_nk
2007年01月25日 11:15:34
5楼

1.8m的车间我就进不去了
高效前置就是把高效放在机组里,末端只用普通风口。
回复
highair2006
2007年01月26日 00:19:36
6楼
可以考滤水平层流方式,或局部降低天花高度走风管方式。
回复
vincent_nk
2007年01月26日 08:21:56
7楼

8级做水平层流?
回复
xxy88
2007年01月26日 20:13:32
8楼
以下是引用shanben在2007-01-25 10:49:12.0发表的内容:
应该不能低于1米8吧,再低可能就不行了!
我想问一下nk,什么叫做高效前置?能不能说的详细一点,谢谢!!
我的一个朋友说可以做侧面出风,大家觉得怎么样?

1.8m的车间我就进不去了
高效前置就是把高效放在机组里,末端只用普通风口。


建议采用全室外形的洁净空调机组自身带初中高效过滤器,风管扁平送风到室内应该可以解决问题。对机组本身的抗压能力是个极大的考验。最好风量不要太大。xxy88@vip.163.com
回复
wangcaifeng2007
2007年01月26日 20:41:06
9楼
侧送风比较好一点
回复
克莱门特
2007年01月27日 09:17:09
10楼
可以考虑用高效前置,吊顶高度为看甲方定了.我没做过这么低的吊顶.
回复
nky6666
2007年01月27日 09:44:44
11楼
设自净器
回复

相关推荐