客户的车间比较矮,大梁下边离地面只2米1,顶离地面有2米8,这样的场所要做10万级的洁净室(大概400平方),怎么设计?需要注意那些方面?空调送风怎么设计?排风怎么设计?有哪位有这方面经验的,请多多指教!谢谢!
客户的车间比较矮,大梁下边离地面只2米1,顶离地面有2米8,这样的场所要做10万级的洁净室(大概400平方),怎么设计?需要注意那些方面?空调送风怎么设计?排风怎么设计?有哪位有这方面经验的,请多多指教!谢谢!
12楼
400平方,10万级,那基本上6000CMH风量够了,主管选做1000x200(长宽比太大,风管要做补强),这样的话,刚好还有100m的空间给你连接风口,前提是NK说的,高效前置.
回复
13楼
侧上方送侧回就是不错的,再牺牲点面积算了,要不一米八的高度,到哪儿去招员工来工作呀,不要压抑死了,明装的风管,
回复
14楼
做不了。
回复
15楼
高效前置可以做,但施工难度较高,风管尺寸要考虑好
回复
16楼
十万级的用侧送侧回就可以了,不过按规定的换气次数下限可能达不到要求,要适当的加大一些
回复
17楼
梁下2.1米,层高2.8米,就是做侧送侧回净的层高也太低了
你那个厂房是个什么情况,是单层吗?
可以考虑风管布置在上一层,要是没有的话就加一层,风管穿过混凝土楼板向下送风
回复
18楼
如果高效前置的话,吊顶可以做到2米,管道可以避开大梁,就是浪费一点
回复
19楼
到现在还没有搞定?
回复
20楼
这个方法可以考虑.....所以要彻底地考虑周边的情况,1.8的吊顶会让工人郁闷死的。另外还要鄙视土建设计的,弄出这样的怪胎让别人怎么养.....
回复
21楼
通常这样的结构情况,房间上部应该是有设备的,如果可以的话,可以把设备移开(抓大放小,保证洁净室优先),如果不行的话,还可以考虑把风管和高效布置在房间外(甚至可以做夹墙),室内只留有风口或高效的出口,这样房间内没有风管。不利的是,风口的布置位置受到梁的限制,可能会有吹风感,而且气流组织也不是太好。如果能做到一侧送,一侧排,加大高效的满布率,情况会好些。不过这好像有点层流室的意思,用在10万级的,觉得有点夸张了。
回复