开利19XR离心机压缩机电机,接线端子过热,现在接线端子螺杆已经和电机内部松动,也不知道这个端子的内部结构,求教各位大侠怎么处理??谢谢各位大侠。谢谢!!
开利19XR离心机压缩机电机,接线端子过热,现在接线端子螺杆已经和电机内部松动,也不知道这个端子的内部结构,求教各位大侠怎么处理??谢谢各位大侠。谢谢!!
12楼
配件到了,昨日已经把电机打开了,仔细观察后发现接线柱在电机内部的一端,有铜接线柱过热的痕迹,铜柱发黑。也许故障点就发生在这里吧!
真空已经抽完了,机组供电进行油温加热,同时也进行真空保压观察。
谢谢大家!!
回复
13楼
有保正压没漏负压保不保关系不大。以前没问题的,只拆了电机后盖重点检查就是了。
回复
14楼
一切正常了,运转也正常了,谢谢大家
回复
15楼
回复