结构布置扭转不能满足,该如何调整?---请教!!
舒展容颜
2006年05月09日 23:57:40
只看楼主

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.0000 91.87 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9963 8.56 0.19 ( 0.18+0.01 ) 0.81 3 0.9146 0.51 0.83 ( 0.82+0.00 ) 0.17 4 0.2845 179.87 0.35 ( 0.34+0.01 ) 0.65

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.0000 91.87 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 0.9963 8.56 0.19 ( 0.18+0.01 ) 0.81
3 0.9146 0.51 0.83 ( 0.82+0.00 ) 0.17
4 0.2845 179.87 0.35 ( 0.34+0.01 ) 0.65
5 0.2685 91.97 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
6 0.2653 3.06 0.67 ( 0.67+0.01 ) 0.33
7 0.1395 0.00 0.66 ( 0.65+0.01 ) 0.34
8 0.1301 179.01 0.37 ( 0.35+0.02 ) 0.63
9 0.1242 89.67 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
10 0.0861 0.01 0.85 ( 0.85+0.01 ) 0.15
11 0.0791 178.84 0.18 ( 0.16+0.02 ) 0.82
12 0.0739 89.86 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
13 0.0615 0.01 0.92 ( 0.91+0.00 ) 0.08
14 0.0580 0.02 0.69 ( 0.69+0.00 ) 0.31
15 0.0557 0.16 0.26 ( 0.24+0.02 ) 0.74

地震作用最大的方向 = -0.326 (度)

高规:4.3.5 结构平面布置应减少扭转的影响。结构扭转为主的第一自振周期T与平动为主的第一自振周期T
之比,A级高度高层建筑不应大于0.9.

该楼12层住宅,短肢剪力墙结构体系。
该条不能满足,结构该如何调整啊?
比较疑惑的是结构现在的地震作用下的层间位移已经在1/1400左右,老师说一般要保持在1/1200左右为好。
这样一来,调整结构时,有不能加墙以保证位移不能太大。又要满足扭转。不知道该如何调整,想看看大家的意见。
免费打赏
zb001
2006年05月10日 10:02:10
2楼
这样的计算结果说明抗侧力构件(一般是剪力墙)数量不足. ,导致整体抗扭刚度偏小.
处理的方法:
其一:应对结构方案进行调整,减小结构平面布置的不规则性,避免产生过大的偏心.
其二:加强结构抗扭刚度,必要时可设置防震缝,将不规则的平面划分为若干相对规则的平面.
其三:也可按照抗规的第3.4.3条的相关要求进行抗震分析,并对受扭构件采取加强延性和抗扭的构造措施.
望大家讨论一下!
回复
stupid3
2006年05月10日 10:57:57
3楼
个人认为主要是剪力墙布置不规则造成的
应该力争刚度形心与结构几何形心重合,即剪力墙沿左右前后基本对称
不知道说得对不对
回复
w196643
2006年05月10日 19:53:11
4楼
调整方法:1。 加强端部剪力墙 2。 减少中部区域剪力墙刚度或数量
回复
zkp22
2006年05月12日 11:08:01
5楼
周边刚度加大,或者中间刚度减小
回复
facejjf
2006年05月16日 13:10:21
6楼
层间位移都已经1/1400了,说明抗侧构件足够了,就是布置的不合理而已,就如4、5楼所说的,端部的墙体加强,减少中间的墙体。
回复
libyan
2006年05月17日 15:03:27
7楼
既然你的位移已经满足了,一般就说明你的结构抗震墙应该不少了,那么剩下的可能就是:
1,你的平面本身不规则,也就是说质量分布不均匀.
2,如果你的平面规则,你布置的抗震墙,没有布置好.
楼主把你的平面图传上来吧,这样子太不方便了.
回复
舒展容颜
2006年05月17日 15:28:49
8楼
首先,多谢楼上各位的帮助。
这是我的毕业设计,由于这一段在赶着写计算书,所以今天才上论坛。
需要说明的是:结构布置的质量中心和刚度中心几乎是重合的,而且结构整体是近乎于一个38*16米的矩形,且建筑,结构是对称布置的。我会尽快把结构布置图传上来,还望各位高手多多指教,谢啦……!!
回复

相关推荐