商业建筑中的疏散宽度的计算
mali1005
mali1005 Lv.2
2006年05月09日 22:27:11
只看楼主

请教各位建筑设计高手,在商业建筑的疏散宽度的计算中有一条:第4.2.5条 商店营业部分疏散人数的计算,可按每层营业厅和为顾客服务用房的面积总数乘以换算系数(人/㎡)来确定:  第一、二层,每层换算系数为0.85;  第三层,换算系数为0.77;  第四层及以上各层,每层换算系数为0.60。那么我想请问各位大虾,这条规范可不可以运用到其他商业建筑上面,比如:大型的服装市场(在二次装修中可以分隔成很多间小店面的市场)、大型的批发市场等,请各位赐教,谢谢

请教各位建筑设计高手,在商业建筑的疏散宽度的计算中有一条:第4.2.5条 商店营业部分疏散人数的计算,可按每层营业厅和为顾客服务用房的面积总数乘以换算系数(人/㎡)来确定:

  第一、二层,每层换算系数为0.85;

  第三层,换算系数为0.77;

  第四层及以上各层,每层换算系数为0.60。
那么我想请问各位大虾,这条规范可不可以运用到其他商业建筑上面,比如:大型的服装市场(在二次装修中可以分隔成很多间小店面的市场)、大型的批发市场等,请各位赐教,谢谢
fas507
2006年05月10日 10:47:17
2楼
偶也不懂,真的,总觉的疏散楼梯太宽了,实际的大商场也没有做过,没有经验,肯请高手指点。
回复
zhaozhihui31@co163
2006年05月10日 18:26:03
3楼
大型的服装市场也是商业建筑,应该可以用这个规范。
回复
nbazhimeng
2006年05月14日 13:36:25
4楼
支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持
回复
wjy159753
2006年05月15日 21:05:10
5楼
梯段最小尺寸是1.4米.
回复
wjliulj
2006年05月22日 14:34:11
6楼
楼梯的疏散是根据人数来确定的,还有总的疏散宽度也是有要求的!
两个疏散楼梯相隔的距离也是有要求的!
回复
xiaoqianglhx79
2009年02月17日 09:36:01
7楼
我觉得大型服装市场可以按商店建筑规范,大型批发市场就不太清楚了。根据06版 的《建筑设计防火规范》5.3.17,楼梯的疏散宽度应按商店的建筑面积折减50%~70%。大型的商场我认为可以按50%折减,可能是因为相对的人流密度较低吧
回复
jakc
2009年07月19日 14:59:58
8楼
这个的确是个难处理的地方~~
回复

相关推荐

APP内打开