江苏省户外柱上开关的新规定,有一点不太明白,“配电线路失电后自动断开”这起到什么作用啊?为什么要这样做?
江苏省户外柱上开关的新规定,有一点不太明白,“配电线路失电后自动断开”这起到什么作用啊?为什么要这样做?
12楼
防止线路停电后用户离开而没有切断电源造成机械(如起重提升)或火灾(电热)等事故。
回复
13楼
应该是这么理解吧,民用建筑配电房才会用到,现在一般都会做失压延时脱扣
回复
14楼
沙发的正解
回复
15楼
防止二次事故,事故扩大。但110KV及以上高压线路带有一类负荷 多少带重合闸,这个是为了减少停电对企业造成重大事故 重送一次(很多线路都是短暂接地 就没事了)
回复
16楼
配电线路失电后是否需自动断开要看需要,断路器需失压脱扣装置才能断电后自动断开,否则来电后就会送电。
回复
17楼
断路器上装个欠压脱扣线圈就是了,但欠压脱扣器是长期工作制的故障率极高,这个规范若强制执行的话,可能会有更多的问题出现!之前听过有厂家对欠压脱扣器进行了改进,将原来的长期通电吸合,失电释放;改为了,长期通电释放,失电吸合;从原理上来说,故障率、功耗都会低很多;各设计师选择的时候,关注一下;
回复
18楼
回复
19楼
防止线路停电后用户离开而没有切断电源造成机械(如起重提升)或火灾(电热)等事故
断路器上装个欠压脱扣线圈就是了,但欠压脱扣器是长期工作制的故障率极高,这个规范若强制执行的话,可能会有更多的问题出现!之前听过有厂家对欠压脱扣器进行了改进,将原来的长期通电吸合,失电释放;改为了,长期通电释放,失电吸合;从原理上来说,故障率、功耗都会低很多;这个设计好
回复
20楼
防止有剩余电流吧。
回复
21楼
只是部分需要的分支线安装吧,一个原因是防止突然送电的触电安全事故,设备突然启动等。二个原因减少线路带负荷合闸的冲击电流。
回复