氨分板换装置水温下不来,是什么原因
jxch120
jxch120 Lv.3
2011年06月02日 15:26:46
来自于制冷技术
只看楼主

氨制冷系统中,氨分板换装置对酒精水进行降温,酒精水进水温度是-1,本来是出水温度可以达到-7,不知道什么原因,这几天温度只能达到-2.6左右。压缩机的吸气压力在0.2Mpa左右没有变化,请高手指点到底出了什么问题,酒精水温度为什么会下不来

氨制冷系统中,氨分板换装置对酒精水进行降温,酒精水进水温度是-1,本来是出水温度可以达到-7,不知道什么原因,这几天温度只能达到-2.6左右。压缩机的吸气压力在0.2Mpa左右没有变化,请高手指点到底出了什么问题,酒精水温度为什么会下不来
免费打赏
jxch120
2011年06月02日 15:28:18
2楼
氨分供液什么都稳定的。油也放过了,可是水温就是降不下去
回复
jxch120
2011年06月02日 15:30:55
3楼
氨分板换装置照片
回复
adingkgb
2011年06月02日 22:23:44
4楼
板式热交换器???
回复
sb.20070712
2011年06月03日 16:11:11
5楼
板换用了多久?是不是里面堵了。还用你末端的用水量是不是近阶段减少?
回复
fengxiang1025
2011年06月03日 16:59:28
6楼
0.2MPA时氨的蒸发温度是-10度左右,看来氨系统本身没问题,找一下酒精水系统的问题,浓度?流量?热负荷?建议板换进行一下反冲洗。
回复
chenwenfu2010
2011年06月04日 02:49:19
7楼
氨分供液什么都稳定的。油也放过了,可是水温就是降不下去
回复
阎良人
2011年06月06日 10:57:47
8楼
如果系统运行正常,请检查一下酒精水浓度,有可能酒精浓度低而氨蒸发温度低,导致板环表面有结晶现象发生,温度就降不下去
回复
zls19890525
2011年06月06日 23:21:30
9楼
分公司的广泛的广东省刚刚的广泛的各地方根深蒂固地方梵蒂冈
回复
wangyiyanjiu
2011年06月07日 22:04:10
10楼
氨液不足,气循环
回复
hurry88
2011年06月13日 16:52:15
11楼
此时压缩机是什么状况?原来氨分板换能降温的时候,压缩机开的是什么状况(能量),现在降不下来的时候压缩机是什么状况?
如果降不下来温的时候压缩机开的能量比原来少了,那就有可能是板换堵住了。压缩机跑油。