一起电动机故障引起的停电事故
ggt555
ggt555 Lv.2
2006年05月09日 21:20:15
来自于电站工程
只看楼主

我厂高压厂用电是10千伏系统。排粉机电机用的是淄博牵引的,电动机综合保护器是用的珠海拓普的。运行中电机线单相接地,后发展为三相短路(分析认定,因电机绕组之间已经烧断),开关柜内电流互感器炸裂(锦州的),好像一二次已经击穿。问1、如何预防高压电机烧毁事件?(我厂已出现多台)2、CT为何会炸开。

2006年05月10日 12:22:49
2楼
1.正确配置、整定保护并定期检验;
2.CT 的动稳定不够。

烧高压电机时不太容易的呀,呵呵。
回复
hebei-jia
2006年05月10日 14:57:31
3楼
保护未正确动作或动作慢,或CT因短路电流大,过饱和导致保护不动作,有可能造成CT烧毁,严重时开关可能也会炸毁
回复
ggt555
2006年05月11日 20:19:24
4楼
基本原因一搞清楚:启排粉机后,排粉机发生单相击穿(原因不清,好像和起动电流有关),进而发展成三相短路。因综保故障,开关没跳开。上级开关动作后备自投又合上,0.5秒后再跳开。有2.8万安培电流流过额定电流为75安的互感器和41安的电机线圈。所以互感器炸裂,电机线圈全烧断。
我厂已有多台高压电机出现此类故障,请教如何避免。

电机:淄博牵引电机厂(原张店电机厂)
保护:深圳拓普微机保护
回复
nlb
2006年05月15日 14:32:16
5楼
电机启动电流不会导致电机绕组单相击穿的。
回复
jian_nor5201212
2006年07月12日 13:58:33
6楼
加上故障情况下不能合闸闭锁即可,短路电流过大,可再加限流装置
回复
tianye0008
2006年08月27日 20:57:12
7楼
整定保护并定期检验
回复
ycwyp2000
2006年09月03日 21:30:22
8楼
烧高压电机少见的很,呵呵,你们厂的保护人员失职。
我厂的高压电机保护跳了,我们直阻都懒得去测,大不了运行人员测试一下绝缘,说句难听的:要是这么容易烧电机。要保护干什么?呵呵,确实是保护人员的失职啊。我说话难听了一点。但是事实哦。
回复
nlb
2006年09月04日 11:20:43
9楼
楼主的高压电机是否是直配电机,如果是,则有可能是由过电压造成的。
回复
woaiziyou911
2006年10月11日 09:34:21
10楼
保护很重要的,定期预防性试验也要重视
回复
nzhf2006
2006年10月11日 09:59:14
11楼
在电厂,由于辅机的频繁启停,一旦电机质量有瑕疵,就会出现损坏电机的事故。而且这样的事件不少。

电机综合保护在实际使用中表现很不近人意,经常会发生各种各样的故障还不及传统的电磁式保护,主要是元件质量问题。电网用微机线路保护可靠性就很不错,因为核心芯片都是从国外采购的。

一旦电机出现故障,保护不可能保护电机不受损,只能是降低受损的程度,减小修复难度。