求强人赐教:TN―S系统中重复接地的问题
nongfusanquan573
2011年06月02日 12:36:29
来自于防雷减灾
只看楼主

当相线断线与大地发生短路时,由于故障电流的存在造成了PE线电位的升高,当断线点 与大地间电阻较小时,PE线的电位很有可能远远超过安全电压。这种危险电压沿PE线传至各 用电设备外壳乃至危及人身安全。而进行重复接地以后,由于重复接地电阻与电源 工作接地电阻并联后的等效电阻小于电源工作接地电阻,使得相线断线接地处的接地电阻分 担的电压增加,从而有效降低PE线对地电压,减少触电危险对这段话不是很理解,请哪位高手给小弟释疑,最好画个简单的图解释一下

当相线断线与大地发生短路时,由于故障电流的存在造成了PE线电位的升高,当断线点 与大地间电阻较小时,PE线的电位很有可能远远超过安全电压。这种危险电压沿PE线传至各 用电设备外壳乃至危及人身安全。而进行重复接地以后,由于重复接地电阻与电源 工作接地电阻并联后的等效电阻小于电源工作接地电阻,使得相线断线接地处的接地电阻分 担的电压增加,从而有效降低PE线对地电压,减少触电危险
对这段话不是很理解,请哪位高手给小弟释疑,最好画个简单的图解释一下
免费打赏
fgaq7777
2011年06月04日 20:13:11
12楼
我也不理解,主要是电路的模型比较模糊。
回复
田鼠
2011年06月04日 21:07:34
13楼
个人愚见: 在TN-S(三相五线制)系统中,零线是不允许重复接地的
回复
qyq6513170
2011年06月05日 09:58:16
14楼
感谢7楼
回复
pialuo
2011年06月05日 13:07:34
15楼
PE线做重复接地
回复
duanxijie
2011年06月05日 15:21:58
16楼
1重复接地是减小接地电阻,加大设备漏电时的电流以使保护开关加快动作时间
2重复接地可以减小断线带来的危害
回复
凌风雨墨
2011年06月06日 12:00:40
17楼
TN-S 方式供电系统:是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统.
特点:
1)系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。
2)工作零线只用作单相照明负载回路。
3)专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关作工作零线。
4)干线上使用漏电保护器,漏电保护器下不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
5) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。
可以看出在经漏电保护器后,专用N线是不允许接地的,保护PE线,可以重复接地。
回复
踏雪
2011年06月06日 17:44:06
18楼
重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。
因此你提的问题就是错误的问题,重复接地为中性点重复接地,在TN-S系统中,零线是不允许重复接地的,至于PE线是可以重复接地的。
回复
踏雪
2011年06月06日 17:44:41
19楼
不允许重复接地是因为如果中性线重复接地,三相五线制漏电保护检测就不准确,无法起到准确的保护作用。故,零线不允许重复接地,实际上是漏电检测点后不能重复接地。
回复
com0879
2011年06月06日 21:46:05
20楼
还是不太懂,我是来学习的~~
回复
wuchiqun
2011年06月06日 23:06:02
21楼

3.改善防雷性能。
回复