dw系列断路器可以下进线吗?
fishcrane
fishcrane Lv.3
2011年06月01日 21:47:00
来自于断路器
只看楼主

狠是郁闷。dw系列断路器我看了一般情况下是上进线,静触头带点。可是我们公司最近做了一批柜子,其中有一台母联,我就郁闷了,到底可不可以下进线啊?我给环宇总工打电话问了问,他说630a一下的可以没问题,我又郁闷了,明明dw的互感器(断路器内置)在下口啊。一般上进线下口检测电流去分断,但是为什么还可以下进线啊?帮帮忙吧!郁闷好几天了。我就发现小厂都用这破东西。用智能的多好啊

狠是郁闷。2011年06月05日 15:38:12
2楼
可以,以前我们做柜子,遇到铜排不能上下穿行,就下进线。铜排顺溜。
回复
liuxin01
2011年06月05日 15:45:16
3楼
一般不要下进线,设计的时候拉弧的考量是不一样的,尤其是较大的断路器
回复
liqing126
2011年06月05日 17:48:46
4楼
DW的断路器不能下进线,如果要下进线,要降容,