需要做防雷么??千万别说让我查规范
smywnejc
smywnejc Lv.2
2011年06月01日 18:39:17
来自于防雷减灾
只看楼主

金属看台,长20m,宽10m,高6m,室外,旷野,海边,需要做防雷设计么

金属看台,长20m,宽10m,高6m,室外,旷野,海边,需要做防雷设计么
免费打赏
boeing_s
2011年06月02日 09:02:26
2楼
资料还是不全,不知道看台的具体形状,还少当地的雷暴日天数,暂且取个高值60,一般的地方也就30左右
公式不列了,反正你也说了不想看,算下来年预计雷击次数0.0581,不到三类标准
不过建议按三类设防,毕竟你这也是要呆人的一个场所,不是个堆料场之类的地方
一个看台的三类设防也不是很麻烦,假设是那种普通的斜面看台,就搞一圈避雷带,后排最高处靠中间加个6m左右高的避雷针就行了,当然引下线和接地都得做。
仅供参考哈,咱可没给签过字~
回复
aiwuzhiwen
2011年06月02日 10:10:32
3楼
全金属看台,只有护栏圆钢直径大于等于20MM,就不需要引雷针
回复
motoo98
2011年06月03日 17:33:07
4楼
旷野的金属高台,不用计算,都是容易受雷击的点, 我建议做防雷,又不复杂,生命安全重要。
回复
湘南防雷
2011年06月04日 22:14:59
5楼
按你建筑设计用途,人员密集场所,可将此建筑划分二类防雷,必须设计防雷设施,应以二类防雷进行设计。
回复
qyq6513170
2011年06月05日 10:00:28
6楼

回复
dgbyls
2011年06月05日 12:47:40
7楼
建议做防雷,又不复杂,安全重要。
回复
chp_0226
2011年06月06日 16:56:19
8楼
2011年06月15日 15:46:10
9楼
按规范不必做,不在规范的三类之内。
看台嘛,看沙滩排球的?打雷下雨的就别看了。
不过我强烈建议应挂上警示牌:"雷雨时不可在此处躲雨,以免遭雷击!!"
回复
q_l407
2011年06月22日 08:52:22
10楼
我看还是做的好,。雷电,是个可怕的东东
回复
mjwmmm
2011年06月22日 17:45:44
11楼
个人看法,既然计算没有达到三类防雷建筑,就不设,毕竟规范在那摆着呢,旷野什么地方的校正系数取2,是什么级别就怎么设计,不过不知道2010防雷会有什么变化不,呵呵