检验室计算矛盾了 ,怎么办啊
luoyanzhe
luoyanzhe Lv.2
2006年05月09日 15:09:45
来自于照明工程
只看楼主

医院的一间检验室(设计照度500)长3.8 宽5计算高2.45(3.6-0.4-0.75)。计算利用系数0.46。选用飞利浦TBS369(3*TLD36W,3200)。灯具效率选0.7,维护系数取0.8,计算下来用4套灯具。可校验下来竟22.7W/M2,而新国标是18W/M2。再说这样的房间,这样的灯具也不好布置。该怎么半,谢谢了!

2006年05月09日 15:56:28
2楼
换效率高的、光通量大的T5荧光
回复
luoyanzhe
2006年05月09日 16:18:40
3楼

可我找的飞利浦灯具里,没有更高的T5管了,所用的灯具也只有3*TLD36,3*T528,4*T514,3*TLD18,4*TLD18,2*TLD36这几种了
回复
liufengjian2008
2006年05月09日 19:46:14
4楼

呵呵,可以再换其他的灯具呀,
回复
luoyanzhe
2006年05月09日 21:23:48
5楼


能不能以你的经验,给介绍几种灯具呢.先谢谢了!
回复
fdlight
2006年05月09日 21:42:42
6楼


3*T5灯管28W,应该可以了

另外:利用系数里面已经包含了灯具效率,计算照度的时候不必再乘以0.7
回复
luoyanzhe
2006年05月10日 10:03:17
7楼

不用*0.7?可老师说用利用系数计算的时候要灯具的效率的,取0.6--0.8.我所有的房间都取0.75的.再说用3*T528W的计算下来,也不好布置.
回复
zyzylz
2006年05月10日 10:07:09
8楼
其实我觉得灯具的光通量应该是首当其中的,加大荧光灯的光通量再计算计算
回复
han2003
2006年05月10日 10:41:21
9楼
不太清楚是否是吊顶?是那种灯具?格珊灯?
回复
zh_yingyu
2006年05月10日 17:35:43
10楼
利用系数是最后的结果,包含了灯具效率,不能再乘了阿
回复
luoyanzhe
2006年05月11日 11:04:05
11楼

飞利浦TBS369灯具是格栅灯具,嵌入安装
回复