在工地遇到一个问题,7.5KW的机组,发电机负荷带到6.3KW时,失磁保护动作。检查电流,电压回路没有问题。有人说是失磁保护的设置有问题,阻抗圆设大了。不知这种说法对吗?可我认为这种情况下阻抗应该在第一象限啊,那么失磁保护就不会动作啊?搞不懂,向各位请教了!就是发电机负荷达到6.3KW时失磁保护动作,不管是电气一次,还是二次设备检查没有任何问题。在正常运行时,应该不论负荷有多大,失磁保护都不应动作才对。我想问的是这个保护的设定值不正确,比方说阻抗设大了,会不会造成失磁保护动作?
就是发电机负荷达到6.3KW时失磁保护动作,不管是电气一次,还是二次设备检查没有任何问题。在正常运行时,应该不论负荷有多大,失磁保护都不应动作才对。我想问的是这个保护的设定值不正确,比方说阻抗设大了,会不会造成失磁保护动作?
[ 本帖最后由 sfmzhou 于 2011-6-2 10:10 编辑 ]