【请问】在满负荷时,发电机的失磁保护会动作吗?
sfmzhou
sfmzhou Lv.3
2011年06月01日 16:59:50
来自于继电保护
只看楼主

在工地遇到一个问题,7.5KW的机组,发电机负荷带到6.3KW时,失磁保护动作。检查电流,电压回路没有问题。有人说是失磁保护的设置有问题,阻抗圆设大了。不知这种说法对吗?可我认为这种情况下阻抗应该在第一象限啊,那么失磁保护就不会动作啊?搞不懂,向各位请教了!就是发电机负荷达到6.3KW时失磁保护动作,不管是电气一次,还是二次设备检查没有任何问题。在正常运行时,应该不论负荷有多大,失磁保护都不应动作才对。我想问的是这个保护的设定值不正确,比方说阻抗设大了,会不会造成失磁保护动作?

在工地遇到一个问题,7.5KW的机组,发电机负荷带到6.3KW时,失磁保护动作。检查电流,电压回路没有问题。有人说是失磁保护的设置有问题,阻抗圆设大了。不知这种说法对吗?可我认为这种情况下阻抗应该在第一象限啊,那么失磁保护就不会动作啊?搞不懂,向各位请教了!

就是发电机负荷达到6.3KW时失磁保护动作,不管是电气一次,还是二次设备检查没有任何问题。在正常运行时,应该不论负荷有多大,失磁保护都不应动作才对。我想问的是这个保护的设定值不正确,比方说阻抗设大了,会不会造成失磁保护动作?

[ 本帖最后由 sfmzhou 于 2011-6-2 10:10 编辑 ]
yaoguizhong213
2011年06月01日 23:55:35
2楼
楼主,你连失磁保护为什么动都没有说。
励磁系统断线了?励磁电阻烧了?或者两点接地了?
回复
smqllxh888
2011年06月02日 09:30:41
3楼
好好查一下原因吧
回复
chengzcb
2011年06月02日 10:52:37
4楼
肯定会引起发电机失磁保护动作跳机的。
回复
shadin
2011年06月02日 20:22:22
5楼
反问:什么情况下失磁保护会动作?
回复
sfmzhou
2012年02月19日 08:52:46
6楼
运行没有任何问题的,应该是设定的问题
回复