中央空调预算培训教材
quandunhai
quandunhai Lv.13
2006年05月09日 14:00:00
只看楼主

一、总则 3二、基本概念 3(一)、 预算表中出现的名词解释: 3(二)、 安装工程费用项目组成表: 4三、工程量统计 5(一)、氟系统 5(二)、水系统 5(三)风系统 8四、概算表套用 10五、附表 12

一、总则 3
二、基本概念 3
(一)、 预算表中出现的名词解释: 3
(二)、 安装工程费用项目组成表: 4
三、工程量统计 5
(一)、氟系统 5
(二)、水系统 5
(三)风系统 8
四、概算表套用 10
五、附表 12

免费打赏
quandunhai
2006年05月09日 14:00:38
2楼
一、总则
该概算表依据《山东省安装工程量计算规则》和《山东省安装工程消耗量定额》的有关规定为依据而编制的。
该概算表编制的目的仅是为了投标前对工程总费用的预算,不能作为甲方要求的按照消耗量定额投标报价的预算书,总价中不包括电气部分的报价。
该概算表使用于新建、扩建及改造工程不适用于修缮定额的范围。

二、基本概念
(一)、 预算表中出现的名词解释:
定额由国家或地方权力机关根据一定时期的平均先进水平,所确定的完成单位合格产品所消耗的资源(各种人工、材料、机械台班)数量标准。
调整内容是指在安装的工程中不可避免的发生材料、构部件的损耗,为计入这些损耗在计算出的工程量的基础上再乘以一定的系数,也称为调整系数。
定额基价也就是定额单价,包括定额工单价、定额料单价和定额机单价。
定额工单价又称为人工费,是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用。
人工费=∑(工日消耗量×日工资单价)
=基本工资+工资性补贴+生产工人辅助工资+职工福利费+生产工人劳动保护费
定额材单价又称为材料费,是指施工过程中耗费的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用。
材料费=材料原价+材料运杂费+运输损耗费+采购、保管费+检验试验费
定额机单价又称为施工机械使用费,是指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运费。
施工机械使用费=折旧费+大修理费+经常修理费+安拆费及场外运费+人工费(操作人员的人工费)+燃料动力费+养路费及车船使用税
在安装工程取费表中,措施费是指为完成工程项目施工,发生于该工施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。
(二)、 安装工程费用项目组成表:
1、人工费
2、材料费
直接工程费 3、施工机械使用费


直接费 1、环境保护
2、文明施工
3、临时设施
措 施 费 4、夜间施工
5、二次搬运
6、大型机械设备进出场
7、脚手架
8、已完工程及设备保护费
9、冬雨季施工增加费
建 10、总承包费

安 1、管理人员工资
装 2、办公费
工 企业管理费 3、差旅交通费
程 4、劳动保险费
费 5、工会经费
6、财务费
间接费 7、其他

1、工程排污费
2、社会保障费
规 费 3、住房公积金
4、安全施工


利 润


税 金


三、工程量统计
(一)、氟系统
1. 线控器安装以“10套”为计量单位列项,套用盘管风机三速开关的项目。
2. 冷媒管安装按压力等级、规格,以“10m”为计量单位列项,统计完工程量还要考虑一定的材料损耗率,套用中压铜管的项目。在计算工程量时,均是按照设计管道中心线长度,不扣除阀门及各种管件所占的长度。
3. 在冷媒管的整个安装过程中,还包括管道压力试验、管道系统空气吹扫、管道支架的制作安装(支架间距一般为1—1.5m)及保温工程。
4. 冷凝管按规格和材质,以10m为计量单位列项,套用给排水有关项目。
5. 多联机的室内、外机分别按照多分体室外机、分体式空调器依据不同制冷量以“台”列项。室外机的安装主材是槽钢按照机组尺寸计算其工程量。

(二)、水系统
1. 管道安装
计算规则:
以不同管材材质﹑不同连接方式﹑不同管径规格分别按延长米计算。室外/内供回水管道及立管以中心线为准不扣阀门、管件的长度。
定额内已包括了支(吊)架制做安装及除锈刷漆﹑管道水压试验与冲洗﹑碳钢管除锈刷底漆,不再另行计算(室外管道的定额中不包括支架)。
管道保温绝热工程按设计要求另行计算。
分析:在计算管道延长米时,对水平管,以平面图标示的管道中心线进行计算;对垂直管道,按系统轴测图(剖面图)标示的标高进行计算;
由计算规则看出,在计算管道工程量时,一定要按照设计规定的管道材质及连接方式﹑规格尺寸等,以免错算材料价格。
2. 法兰等安装
计算规则:
各种阀门安装分别按不同品种规格和连接方式均以"个"为计量单位。法兰阀门安装如仅为一侧法兰连接时,定额所列法兰、带帽螺栓及垫圈数量减半,其余不变。
各种法兰连接用垫片,均按石棉橡胶板计算。如用其他材料可作调整。
浮球阀安装均以"个"为计量单位,已包括了联杆及浮球的安装。
自动排气阀安装以"个"为计量单位,已包括了支架制作安装,不再另行计算。
各种伸缩器安装均以"个"为计量单位。
钢制管件的压制弯头安“t”计算。
分析:建筑施工图中,有时设计未明确阀门的种类和规格。一般情况下管径小于或等于50mm时,宜用截止阀;管径大于50mm时,宜用闸阀。一般情况下阀门的规格与管道的规格相同。
选择合适的管路阀件
1、立管与水平管连接处装闸阀
2、水管路的每个最高点设排气装置(集气罐或自动排气阀)
3、立管最低处连接泄水阀
4﹑水管的热力补偿应尽量利用弯头自然补偿,如无必须增设膨胀补偿器
回复
quandunhai
2006年05月09日 14:01:06
3楼
3﹑通风空调设备安装
(1). 风机安装按设计不同型号以"台"为计量单位。
(2). 整体式空调机组、分体式空调器安装按制冷量、风量和安装方式不同,分别以"台"为计量单位,分段组装式空调器按重量以"100kg"为计量单位。
(3). 活塞式冷水机组、螺杆式冷水机组、离心式冷水机组及热泵机组安装均以"台"为计量单位,按设备类别、名称及机组重量"t"选用定额项目;机组重量按同一底座上的主机、电动机、附属设备及底座的总重量计算。
(4). 模块式冷水机组按其基本模块单元制冷量(KW)以"块"为计量单位;如需现场配制基础型钢架及橡胶隔振垫时可另行计算。
(5) 风机盘管、空气幕安装按安装方式不同以"台"为计量单位。
四、概算表套用
(1) 在实际工程中如果遇到下列情况,费用应相应的调整:
1. 整个通风管道采用渐缩管均匀送风时,圆形风管按平均直径﹑矩形风管按平均周长执行相应规格项目,其人工乘以系数2.5。
2. 制作空气幕送风管时,按矩形风管平均周长执行相应风管规格项目,人工乘以系数3,其余不变。
3. 不锈钢风管机部件凡以电焊考虑的子目,如需使用手工氩弧焊时,其人工乘以系数1.238,材料乘以系数1.163,机械乘以系数1.673。

(2) 通风空调工程中按子目系数与综合系数计取的费用一般有:
1 脚手架的搭拆费
通风空调安装工程脚手架的搭拆费,按人工费的3%,其中人工费占25%,
中央空调水(氟)系统脚手架搭拆费,按人工费的5%,其中人工费占25%。
2 系统调试费
通风空调安装工程系统调试费,按人工费的13%,其中人工费占25%,
中央空调水(氟)系统系统调试费, 按人工费的15%,其中人工费占20%。
3 高层建筑增加费
高层建筑是指六层以上的多层建筑或者建筑高度超过20m以上的建筑物。增加费的计算基数是六层或20m以下全部工程人工费。
安装工程中高层建筑增加费系数
工程名称 计算 建筑层数或高度(层以下或m以下)
基数 9(30) 12(40) 15(50) 18(60) 21(70) 24(80) 27(90)
通风空调 人 1 2 3 4 5 6 8
空调水系统 工 2 3 4 6 8 10 13

(3)工程取费
按照安装工程类别划分标准,工程取费费率为:
工程类别 I类 II类 III类
措施费 43.3% 34% 25.7%
企业管理费 65% 54% 42%
利润 40% 30% 20%
税金:市区为3.41%; 县城、镇为3.35%;市城镇以外的3.22%.
(该费率是按照山东省有关建筑管理相关规定计取得,其他地区请参考当地定额站公布的相关费率。)
(4) 其他注意事项
主材价格仅供参考,自己把握材料市场价格。
在费用表中直接工程费等于定额合价与主材合价之和;人工费R1等于套价表中的定额工合价;
回复
zrz3657_0
2006年05月30日 23:06:35
4楼
这位楼主兄弟那得?
为何把我编的公司资料上传了
你领导是谁?领导知道你要下岗的
你严重侵犯了我的权利
0532---8893
看电话号码 你知道我没骗你吧
公司的资料不能随便上传的
回复
呵哈
2006年12月14日 15:21:24
5楼
haier
ha ha ha ha
回复
zcqxdql
2007年02月27日 09:48:11
6楼
谢谢共享
回复
fxf116
2007年02月27日 10:26:41
7楼
不错
回复
lsnh
2007年02月28日 08:59:23
8楼
不错!我刚刚开始学预算,帮助不小。谢谢了
回复
liyanming0121
2007年02月28日 09:08:16
9楼
好东西 现在就需要些实用的东西  大家不要吝啬啊
回复
j372526691
2007年02月28日 12:47:35
10楼
顶一下!!
回复
建能机电
2007年03月01日 16:46:54
11楼
很好,希望有更好的资料上传
回复

相关推荐

APP内打开