雨水排水管径问题
cjx262
cjx262 Lv.9
2006年05月09日 13:52:52
只看楼主

因现场需要,我们这个工程.有一个屋面2800M2.要用9只雨水斗.用一根立管排至地面.请教高手,这根主立管要用多大的.在此感谢

因现场需要,我们这个工程.有一个屋面2800M2.要用9只雨水斗.用一根立管排至地面.请教高手,这根主立管要用多大的.在此感谢
免费打赏
cjx262
2006年05月09日 18:09:48
2楼
不会吧,都没人顶?是谁了解请帮个忙好吗?非常感谢啊
回复
猪仙
2006年05月10日 09:20:12
3楼
只用一根总管有点危险,要DN300以上的。。。。。。。。
回复
cjx262
2006年05月10日 11:10:21
4楼
如果用两根主管会是怎么样呢?有知道的可以知会一下吗?最好能给我计算式
回复
cat2
2006年05月10日 11:23:05
5楼
关于雨水排水管的大小,最主要是雨水管能不能及时排出屋面5min降雨历时的雨水。根据当地暴雨强度强度公式计算出水量,查GB50015-2003规范中雨水章节雨水立管的排水能力。就能得出管径来。但是屋面只有一根雨水管,是肯定不行的,假如雨水管堵塞了,屋面雨水就成了破坏房屋建筑结构的罪魁祸首了。
屋面还要设置泄水口泄去大于5年的重现期的雨水。
回复
xiaofengwork
2006年05月10日 13:02:18
6楼
同意楼上说法,法这以往我按重现期一二年,如何设置超过五年的泄水口?
回复
xiaofengwork
2006年05月10日 13:04:53
7楼
还有请教一下,如果做雨水内排是不是就一定要排至室外检查井,单独的雨水系统接至化粪池后的排水系统,能否排至地下直埋借用室内外高差直接排至室外地面?
回复
cat2
2006年05月10日 17:47:58
8楼
1泄水口可以按堰流方式设计。
2雨水不排至化粪池。
3有雨水(包括内外排水)可以排至室外散水,再排至附近雨水口的情况。视业主和建筑构造等的要求而定。
回复
cjx262
2006年05月10日 19:59:05
9楼
这个工程是在上海.因不能做给排水的
回复
xiaofengwork
2006年05月11日 12:28:16
10楼
3有雨水(包括内外排水)可以排至室外散水,再排至附近雨水口的情况。视业主和建筑构造等的要求而定。
这个说法有没有规范依据?
回复
cjx262
2006年05月11日 16:04:26
11楼
常规就是这样的啊,