所用变的问题
zhujun_522
zhujun_522 Lv.11
2006年05月09日 13:11:02
只看楼主

请教大家1,在没有所用变的情况下直流屏的进线引自哪? 是不是需要两路进线?2,所用变的容量一般是多大的啊? 都干什么用的?他的进线引自哪儿?他的符号用什么表示(比如变压器用TR)

请教大家
1,在没有所用变的情况下
直流屏的进线引自哪? 是不是需要两路进线?
2,所用变的容量一般是多大的啊? 都干什么用的?
他的进线引自哪儿?
他的符号用什么表示(比如变压器用TR)
免费打赏
ddstaii_003
2006年05月09日 15:37:43
2楼
1.所用变都舍不得用,还用直流屏干吗?要用只能靠外面的其他电源了!!
直流屏最好用两路进线.
2.所用变顾名思义就是变电所内部用的,提供照明,通风或控制电源等,容量一般较小30或50KVA,进线取之10KV母线.
所用变就是变压器,你说用啥符号?
回复
zhujun_522
2006年05月09日 15:49:44
3楼
楼上很严肃
我好怕怕
不过要谢谢这位老兄
回复
zhujun_522
2006年05月09日 15:52:12
4楼
所用边一般都放在哪儿啊
柜子里还是露空的啊
回复
ddstaii_003
2006年05月09日 16:00:45
5楼
由于体积小一般大都放在开关柜内。
大一点的可以放入J型变压器柜或干脆弄个变压器室。
回复
hsf-sg.99
2007年03月13日 16:50:07
6楼
2楼答的很好,所用变一般放在柜低,靠所用变手车合闸,分闸
回复
hq178360
2007年03月13日 21:12:56
7楼
所用变原则挂在进线侧(如35KV),否则检修 时,整个变电所不是没有交流电了.所用变的电费和工厂的其他用电要便宜,因此要单独计量.
回复

相关推荐