图纸简介: 重力流生活污水处理设施工艺图,是某宾馆综合污水,含客房部生活污水和餐饮含油污水Q=100m3/d,COD=185mg/L,经济方面考虑,不设动力设备,污水处理工艺流程图、总平面布置图、管道平面布置图、预埋件平面布置图、隔油池平面图、调节池平面图、水解酸化池平面图、水解池布水系统图、接触氧化池布气系统图、污泥池、清水池平面图、鼓风机房平面图。 附件名:20064241145870091231.zip
图纸简介:
重力流生活污水处理设施工艺图,是某宾馆综合污水,含客房部生活污水和餐饮含油污水Q=100m3/d,COD=185mg/L,经济方面考虑,不设动力设备,污水处理工艺流程图、总平面布置图、管道平面布置图、预埋件平面布置图、隔油池平面图、调节池平面图、水解酸化池平面图、水解池布水系统图、接触氧化池布气系统图、污泥池、清水池平面图、鼓风机房平面图。
附件名:20064241145870091231.zip
文件大小:490K
(升级VIP 如何赚取土木币)
42楼
感觉不错!谢谢楼主,不知道这个设计在实际工程中有没有成功的实例,但是仍然有较好的参考价值,至少我是这样认为的,感谢你的努力!
回复
43楼
参考
回复
44楼
重力流应该是属于可以节省动力的工艺,有没有纯属无动力的处理工艺啊?发上来共享一下啊!
回复
45楼
楼主好图,我已经决定用你的思路改造我们宾馆的污水处理~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
46楼
如果考虑使用这种全重力流的,处理流量要很小才现实,最终污水排放可以采用气提。
回复
47楼
学到了好多东西,积累经验中……
回复
48楼
总体上,图纸绘制较全,材料表较为详细,但是由于作者设计经验不足,还存在以下问题:
1、工艺不合理。按照回用标准,该流程无法达标,按照排放标准则勉强可行。
2、流程上有两处严重错误,一是缺了提升泵,导致调节池失效,另一个是浓缩池的上清液应回流至调节池,而不是清水池。
3、高程不畅。调节池至水解池水面降低了0.30,接触氧化池至二沉池水面未降低,显然不合理。水解池的布水器本来水头损失就很大,0.30无法满足要求;接触氧化池采用了出水堰,到了二沉池必然已跌过一次水,否则堰内会出现淤水,因此水头损失也应加以计算。
4、单体上,隔油池的设计不合理。D50的集油管没有采用旋转调节措施,最终将被堵住失效。其实该池没有必要用集油罐,由人工定期清理即可。
5、接触氧化池内没有必要采用出水堰,因为该池搅拌已经很均匀,在一个地方出水即可。
6、沉淀池排泥管上用了止回阀是没有意义的,可以取消。
7、沉淀池中心导流筒过大,占用了沉淀面积,而且没有详细的加工大样图。
8、清水池未设置溢流孔,在正常运行时会漫流出来。
综合以上,该图还需作较大修改,否则实际运行时会给管理者带来很大麻烦。
回复
49楼
能提供落差的计算的详细过程吗
提供设计说明书就更好了
回复
50楼
力流应该是属于可以节省动力的工艺
回复
51楼
我下载用用吧,谢谢楼主哦
回复