重力流生活污水处理设施工艺图
zhangxiaoyanxy
2006年05月09日 11:23:46
只看楼主

图纸简介: 重力流生活污水处理设施工艺图,是某宾馆综合污水,含客房部生活污水和餐饮含油污水Q=100m3/d,COD=185mg/L,经济方面考虑,不设动力设备,污水处理工艺流程图、总平面布置图、管道平面布置图、预埋件平面布置图、隔油池平面图、调节池平面图、水解酸化池平面图、水解池布水系统图、接触氧化池布气系统图、污泥池、清水池平面图、鼓风机房平面图。 附件名:20064241145870091231.zip

图纸简介:

重力流生活污水处理设施工艺图,是某宾馆综合污水,含客房部生活污水和餐饮含油污水Q=100m3/d,COD=185mg/L,经济方面考虑,不设动力设备,污水处理工艺流程图、总平面布置图、管道平面布置图、预埋件平面布置图、隔油池平面图、调节池平面图、水解酸化池平面图、水解池布水系统图、接触氧化池布气系统图、污泥池、清水池平面图、鼓风机房平面图。



附件名:20064241145870091231.zip

文件大小:490K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
wei11bin22
2006年06月30日 17:05:52
12楼
重力流在2000吨/d以下的生活污水处理中,还是很有用的!至少我个人认为。
回复
lovekittyxwq
2006年07月12日 10:26:55
13楼
在剖面上最好只标标高,不然感觉很乱;
隔油池出水管在2-2剖面图未画出来;
接触氧化池平面图上的来自鼓风机的进气管和1-1剖面上的对不上号..2-2剖面上的2个到底部的气管不知道从哪来的..
图画得不够详细,弯头法兰都未标出,还有什么碟阀\止会阀什么的都未按标准图集来画;图的比例未标出...
这些只是个人意见,欢迎大家一起讨论
回复
shunwen123
2006年07月12日 17:37:15
14楼
这是不是传说中的无动力生活污水处理设备啊,先下来学习学习。
回复
oulittlepig
2006年07月30日 09:08:31
15楼
设计得还比较详细!但是高程能不能实现。厌氧水解池和接触氧化池液位差是不是小了。
我做的是曝气生物滤池水头损失有0.5m,其实可以不用另外厌氧水解池在调节池中实现就可以。如果从化粪池出来的水更加能省厌氧水解池
回复
hsjin3273163
2006年07月31日 00:03:00
16楼
图纸设计的方案选择合理,重力流生活污水处理设施工艺图应该比提升式的简单一些,而且不需要能量消耗。是省钱有办好事情的具体实现!
回复
lnadili
2006年07月31日 11:36:47
17楼
同意15楼和17楼18楼的观点 应该算是一张好图
回复
tanlililili
2006年07月31日 16:13:07
18楼
很好,谢谢!
回复
wangk130
2006年08月28日 10:25:13
19楼
为什么不用斜板沉淀呢?另外自流的落差还是有待核算的!
回复
gdliuaiqing
2006年09月06日 17:22:36
20楼
我正好做这方面的设计。
画得好详细啊。
回去研究一下管线的布置。
回复
hiloveme03
2006年09月06日 20:24:28
21楼
偶新手。一眼望下去觉得不错的。不知道大家觉得怎样。反正我觉得是不错的。
回复