只看楼主

各位帮帮忙吧,看看图片中事故保安电源系统的配制方式那种更好一些!即节约资金又合理规范,补充一下,工作电源I段和工作电源II段之间的母联具有自投功能!

各位帮帮忙吧,看看图片中事故保安电源系统的配制方式那种更好一些!即节约资金又合理规范,补充一下,工作电源I段和工作电源II段之间的母联具有自投功能!

1147143367581.jpg

免费打赏
tgzdb
2006年05月09日 14:44:06
2楼
怎么没有人给个意见呢?麻烦各位给看看提个建议!
回复
guohaiping
2006年05月09日 15:26:15
3楼
我认为方式2好
回复
tgzdb
2006年05月09日 15:37:07
4楼
给个理由嘛,为什么方式2好呢?母联是带有自投功能的
回复
tgzdb
2006年05月09日 17:32:49
5楼
各位帮帮忙吧,我着急啊!无论选择1或是2都要给个充分的理由啊!谢谢啦!
回复
seawolf_night
2006年05月09日 22:25:40
6楼
个人认为方式一好:
经济上:方式二的双电源切换箱管着两个设备用电,额定电流势必加大,成本也就提高。
可靠上:方式一中万一发生其中某台双电源切换装置故障,其停电面比方式二小。
回复
tgzdb
2006年05月10日 07:58:21
7楼
补充一下,不仅仅是两台设备,共有8台这样的设备;
方式1需要8个双电源切换箱
回复