消防干管能否穿越沉降缝,要采取什么措施
chengzhifan
2003年03月11日 20:42:55
只看楼主

消防干管沿内走廊埋地敷设,穿越沉降缝时该怎么处理?干管压力不大于400KP? 另外,消防管网要不要设放水阀门? 请指点?很急!

消防干管沿内走廊埋地敷设,穿越沉降缝时该怎么处理?干管压力不大于400KP?
另外,消防管网要不要设放水阀门?
请指点?很急!
小河湾湾
2003年03月11日 20:49:55
2楼
跟给水干管一样处理,要设放水阀门
回复
chengzhifan
2003年03月11日 21:00:26
3楼
放水阀门一般设于什么位置,
处理方法能说的详细一点吗?揉性接头?丝扣弯头?还是活动支架?管道是埋地的呢。
回复
wsf2002
2003年03月11日 22:19:21
4楼
穿伸缩缝处可以用U型伸缩器。不需要设放水阀。管道坡向室外就行了
回复
2003xylw
2003年03月14日 22:06:19
5楼
管道穿伸缩缝可用金属波纹管,法兰连接;
回复
xiongmaoji
2003年03月15日 00:40:31
6楼
用波纹管,设滑动支架
回复
wang7246
2003年03月15日 22:48:49
7楼
同意2003XYLW这位老兄意见!
回复