四级抗震的短肢剪力墙轴压比控制是多少,如果按四级,规范没明确要求,但按高规(3 抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比本规程表4.8.2规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用;)这样就宜控制为0.7但PKPM算出来0.9也不算超,不知道究竟该如何取值

四级抗震的短肢剪力墙轴压比控制是多少,如果按四级,规范没明确要求,但按高规
(3 抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比本规程表4.8.2规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用;)
这样就宜控制为0.7
但PKPM算出来0.9也不算超,不知道究竟该如何取值
免费打赏
constructional
2011年06月01日 11:18:27
2楼
我认为应控制在0.8内较为合适,也没必要那么高,在加强区对于1.2.3.级为0.45、0.50.0.55,四级可以控制在0.6内较为合适,旧的高规也是在这个范围内,短肢剪力墙不要太高,在水平荷载作用下,抗震性能比较 差,尤其是在四周角上或一字墙,更是要慎重缜密,因此,我个人认为0.8较合适。