只看楼主

麻烦谁知道电流互感器的过载系数和过载时间,我单位有个10KV电流互感器在运行中短期处于过载状态,造成过流保护跳闸。但老师傅调大了过流保护定值。说有时间在换。问下这样对电流互感器有什么影响。

麻烦谁知道电流互感器的过载系数和过载时间,我单位有个10KV电流互感器在运行中短期处于过载状态,造成过流保护跳闸。但老师傅调大了过流保护定值。说有时间在换。问下这样对电流互感器有什么影响。
whb9501
2011年05月31日 19:57:28
2楼
长时间运行肯定不行
电流互感器在过载120%时可以保持精度
回复
btfk222
2011年06月02日 21:12:35
3楼
谢谢,这下知道了,学无止尽呀