桥架底部开孔问题
bzh8462
bzh8462 Lv.4
2011年05月31日 16:54:45
只看楼主

根据甲方提供的桥架供货合同 显示:强电桥架宽度400的桥架底部,分两排错位开透气孔,每米开48个透气孔,桥架宽度每增加10cm,透气孔增加一道。根据上面的情况,我监理部给予甲方监理工作联系单 内容如下1、此处每米开48个透气孔是笔误,应为每节(2米)开48个透气孔?2、每米开48个透气孔,①是否考虑了需增加桥架钢板的壁厚。 ②是否考虑桥架安装施工中要减少桥架吊架的间距。3、根据工程情况,是否需要桥架开通气孔?

根据甲方提供的桥架供货合同 显示:强电桥架宽度400的桥架底部,分两排错位开透气孔,每米开48个透气孔,桥架宽度每增加10cm,透气孔增加一道。
根据上面的情况,我监理部给予甲方监理工作联系单 内容如下
1、此处每米开48个透气孔是笔误,应为每节(2米)开48个透气孔?
2、每米开48个透气孔,①是否考虑了需增加桥架钢板的壁厚。
②是否考虑桥架安装施工中要减少桥架吊架的间距。
3、根据工程情况,是否需要桥架开通气孔?



本人想知道桥架是否需要开透气孔?在什么情况下要开透气孔?规范和设计要求是否对此有所表述?