消防水箱容积事宜
枕边游戏
枕边游戏 Lv.12
2011年05月31日 14:42:15
只看楼主

现有一4层宾馆(一层为大堂,2-4层为客房) 建筑面积3500平米,建筑高度14.7米,耐火等级2级。根据建筑设计防火规范8.3.1第2条和8.5.1第4条,需要布消火栓系统及自动喷淋系统。其中消火栓用水量为15L/S;自喷用水量为15L/S(根据技术措施表7.2.10-1确定火灾危险等级为轻危险级),现有一问题困扰小弟,屋面消防水箱容积是不是就是15L/s*600+15L/s*600=18m³呢?

希望高手能给指点一下~!不敢确定~~
免费打赏
lphf
2011年05月31日 16:43:43
2楼
个人认为只要计算十分钟消火栓用水量就行了,也就是9吨。30s内消防泵即可启动。
回复
yibasiba
2011年05月31日 19:30:37
3楼
同意楼主的最终数据
回复
枕边游戏
2011年06月01日 07:56:13
4楼
自动喷淋的不用加?
回复
枕边游戏
2011年06月01日 08:01:07
5楼
喷规上第10.3.1条最后一句不理解啊,貌似是一个喷头的用水量~
回复
ydh1981
2011年06月02日 11:56:25
6楼
超过18吨,仍然执行18吨