谁能帮我算算电缆沟盖板配筋
xyq181971147
2011年05月31日 14:27:19
来自于建筑施工
只看楼主

宽80厘米,长1米的盖板,放在地面下30厘米,算算要多厚的盖板才能承受住压路机。那种20吨的压路机。还有,盖板里应该放多少钢筋,怎么放,多大的。宽窄问题没发预制,各位帮帮忙

宽80厘米,长1米的盖板,放在地面下30厘米,算算要多厚的盖板才能承受住压路机。那种20吨的压路机。还有,盖板里应该放多少钢筋,怎么放,多大的。宽窄问题没发预制,各位帮帮忙
免费打赏
d113375743
2011年07月04日 09:53:32
2楼
板厚150mm C25砼
配筋12@200双向双层
按每平方米6KN恒荷载(土),每平方米200KN活荷载(压路机)考虑~
短边简支 长边自由

[ 本帖最后由 d113375743 于 2011-7-4 09:54 编辑 ]
回复
电力设计和造价
2012年06月15日 10:44:12
3楼
算不来,这个是结构的专业吧
回复
f522101
2012年06月15日 14:01:22
4楼
查土鸡,我记得有一本非常详细,包括覆土厚度都有
回复