2楼
危险,没把叶轮打烂算是走运的了。
回复
3楼
很薄的东西,打不烂的!
回复
4楼
看来安装过程中,管道未作很好的冲洗,小型杂质泥沙太多造成,
回复
5楼
前俩张是什么
???
回复
6楼
带发电的电动三马子,还有车载电话呢
回复
7楼
水流在滤网处严重受阻,滤网所收到的流体压力极大
当时滤网可能有堵塞
回复
8楼
运行人员经验不足,管理水平差,像这种事故的出现是有先兆的,水泵的电流、压力是能反应出来的。
回复
9楼
不要怪管理人员,我觉得是设计与安装的问题。我是用户的话只要像傻瓜相机一样,拿到就可以用,你都帮我设计好的。用户不是专业人员。
回复
10楼
运行操作人员当然有责任,明显是机组运行时的正常巡视和抄表工作没做好。
这种问题从设计上和安装上是无法完全解决的,系统在运行时过滤器堵塞的情况是客观存在的,因为系统内会因为各种情况而产生杂质垃圾之类。而设置过滤器就是为了把这些杂质垃圾滤下来。
但过滤器的拆洗则需要人工进行,而发现过滤器堵塞并及时采取措施是运行操作管理者的分内工作。
过滤器堵塞后,前后压差增大。水泵压头降低,运行电流减小,这都是有很明显症状的,并不是什么阴暗的和隐蔽的问题。
回复