今天见到的PVC给水管安装的涨管问题。
aming3000
aming3000 Lv.6
2006年05月08日 15:57:25
只看楼主

今天遇到用户投诉水表出户工程的给水管问题:表后水管是用广州某大厂生产白色的PVC管,4月30日安装,管径25,压力为1.0MPa,表前供水压力约为0.45MPa。现场的问题是有好几处在直通旁连接位置的管段,出现了涨包,小的直径有2cm,大的直径有7cm,据用户反映小的涨包会不慢慢变大。用手捏一下,感觉涨的位置有点软。大家见过这种问题吗?到底是什么原因呢?

今天遇到用户投诉水表出户工程的给水管问题:
表后水管是用广州某大厂生产白色的PVC管,4月30日安装,管径25,压力为1.0MPa,表前供水压力约为0.45MPa。
现场的问题是有好几处在直通旁连接位置的管段,出现了涨包,小的直径有2cm,大的直径有7cm,据用户反映小的涨包会不慢慢变大。用手捏一下,感觉涨的位置有点软。
大家见过这种问题吗?到底是什么原因呢?
免费打赏
siceman
2006年05月08日 20:52:18
2楼
管材质量有问题!

你看看标识是不是给水用UPVC管!如果是,应该抽样去检测!
回复
aming3000
2006年05月09日 11:03:41
3楼
今天早上去拍了照片。
回复
aming3000
2006年05月09日 11:04:05
4楼
第二张
回复
aming3000
2006年05月09日 11:06:00
5楼
连这么短的位置都有问题。
回复
aming3000
2006年05月09日 11:11:30
6楼
涨管位置在501号表的止回阀下。
回复
wing7liang
2006年05月09日 11:17:50
7楼
都是接口处发生的涨管问题,是管的质量问题还是安装的问题?请高手指点~~~
回复
suntuolin
2006年05月09日 12:01:53
8楼
管子的质量还是不错的,有的pvc管子直接就爆炸了。可能是施工中或者市政压力变化比较大。
回复
jjplj
2006年05月09日 12:44:56
9楼
肯定是质量的问题,应该去质检站检验检验,我以前还见过直接爆的。
回复
aming3000
2006年05月10日 08:59:42
10楼
但是,这里的市政压力应该不大,大概是0.45MPa左右,但水管的压力是1.0MPa的。

但是,这里的市政压力应该不大,大概是0.45MPa左右,但水管的压力是1.0MPa的。
回复