一个排烟风机带两个防烟分区 按最大面积X120选 风机 我想问下 那这两个分区的分管尺寸怎么定 ?我朋友说干管按120 算 支管按60 风口排烟量也是面积乘以60来选 对吗?
一个排烟风机带两个防烟分区 按最大面积X120选 风机 我想问下 那这两个分区的分管尺寸怎么定 ?
我朋友说干管按120 算 支管按60 风口排烟量也是面积乘以60来选 对吗?
免费打赏
snail_yin
2011年05月30日 15:51:38
2楼
按所带防烟分区的面积*60.
楼主看一下高规对应条文说明中的例题,说的很清楚了。
回复
chenjue1986
2011年05月30日 16:04:05
3楼
就是这样的。
回复
叶子想飞
2011年06月01日 13:43:01
4楼
2楼的很对。同意
回复
8994555
2011年06月01日 17:02:53
5楼
当排烟风机担负两个以上防烟分区时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算,这里指的是选择排烟风机的风量,并不是把防烟分区排烟量加大一倍(对每个防烟分区的排烟量仍然按防烟分区面积每平方米不小于60m3/h计算),而是当排烟风机不论是水平方向或垂直方向担负两个或两个以上防烟分区排烟时,只按两个防烟分区同时排烟确定排烟风机的风量。
回复
相关推荐
要想防排烟系统好,风管耐火极限需确保
通风排烟
2023-11-16 13:59:08
防排烟系统专家咨询会:关于防排烟风管材质选择与验收、对复合风管的要求
通风排烟
2023-11-06 09:16:02
薄钢板法兰排烟风管常见的错误连接方式
通风排烟
2023-08-30 10:26:44
这么难的防排烟风管,原来是这么做的?
通风排烟
2023-08-24 10:49:10
关于防排烟镁质复合风管的合规性
通风排烟
2023-08-03 20:00:13
防排烟风管,原来是这么做的?
通风排烟
2023-08-01 11:23:08
消防防排烟风管系统能否用共板法兰风管?
通风排烟
2023-07-28 09:47:18
防排烟风管耐火极限、风管材质选择、安装注意事项
通风排烟
2023-07-21 11:41:59
防排烟风管耐火极限要求与做法各地规定
通风排烟
2023-06-28 08:39:10
加压送风风管属不属于消防排烟系统风管
通风排烟
2023-06-05 19:21:32
关于明确建设工程防排烟风管耐火极限要求的通知
通风排烟
2023-06-01 09:03:46
各类防排烟风管耐火极限做法对比与分析
通风排烟
2023-05-18 10:40:40
通风、防排烟、空调风管制作流程
通风排烟
2023-05-04 11:48:29
暖通空调——空调风管、防排烟系统的安装与检测
电气资料库
2023-04-03 09:52:39
薄钢板法兰排烟风管常见的两种错误连接方式及分析
建筑消防给水
2023-03-17 10:03:22
薄钢板法兰排烟风管常见的错误连接方式!
建筑消防给水
2023-03-08 10:13:07
防排烟:关于排烟、加压送风管道的耐火极限
通风排烟
2023-03-03 16:01:23
防排烟风管防火包覆定额
电气资料库
2023-02-23 18:09:22
这么难的防排烟风管,原来是这么做的
通风排烟
2023-02-21 09:39:36
一种新型防排烟耐火极限风管的应用
通风排烟
2023-01-17 13:21:21
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开