现场带灯按钮颜色及接线
平淡福
平淡福 Lv.3
2006年05月08日 13:41:09
只看楼主

请问大家在工程中使用带灯按钮控制电机启动停止按钮的颜色和运行状态指示灯的颜色是如何选择和接线的,我目前碰见三种情况:1 启动用绿色带灯钮,停止用红色带灯钮,运行亮绿灯,停止亮红灯,即按绿钮绿钮亮,按钮红红钮亮2 启动用红色带灯钮,停止用绿色带灯钮,运行亮红灯,停止亮绿灯,即按红钮红钮亮,按绿钮绿钮亮3 启动用绿色带灯钮,停止用红色带灯钮,运行亮红灯,停止亮绿灯,即按绿钮红钮亮,按红钮绿钮亮

请问大家在工程中使用带灯按钮控制电机启动停止按钮的颜色和运行状态指示灯的颜色是如何选择和接线的,我目前碰见三种情况:
1 启动用绿色带灯钮,停止用红色带灯钮,运行亮绿灯,停止亮红灯,即按绿钮绿钮亮,按钮红红钮亮
2 启动用红色带灯钮,停止用绿色带灯钮,运行亮红灯,停止亮绿灯,即按红钮红钮亮,按绿钮绿钮亮
3 启动用绿色带灯钮,停止用红色带灯钮,运行亮红灯,停止亮绿灯,即按绿钮红钮亮,按红钮绿钮亮


第一种我觉得较多,第三种我见得很少
免费打赏
lhx1108
2006年06月30日 20:57:45
12楼
在同一个设备内不同厂家生产的控制柜,这两种现象同时出现时就比较麻烦了.

但是一班情况下,都支持我的观点.
回复
ecs-worker
2006年07月01日 05:15:43
13楼
启动用绿色带灯钮,停止用红色带灯钮,运行亮红灯,停止亮绿灯,即按绿钮红钮亮,按红钮绿钮亮 我习惯这种!
回复
cjel0510
2006年08月08日 11:18:10
14楼


有点道理,但是可能会有误导
回复
mqgg
2006年08月08日 13:46:08
15楼
这个问题曾经讨论过吧
回复
cjel0510
2006年08月08日 14:21:29
16楼
楼上图象好吓人