请教空调水管管径标注问题
wjyppp
wjyppp Lv.2
2006年05月08日 13:00:19
来自于中央空调
只看楼主

如图,虚线是回水,实线是供水,点划线是冷凝水。管径是这样的,有时候供回水变了,但凝水没变,有时凝水变了,但供回水没变,只要发生管径变化,我就把三根水管的管径都标出来,这样是不是好呢?罗嗦吗?

如图,虚线是回水,实线是供水,点划线是冷凝水。

管径是这样的,有时候供回水变了,但凝水没变,有时凝水变了,但供回水没变,只要发生管径变化,我就把三根水管的管径都标出来,这样是不是好呢?罗嗦吗?

1147064411274.jpg

免费打赏
wjyppp
2006年05月08日 13:12:10
2楼
另外冷凝水管的坡度,支管0.1,干管0.003
干管上是每段都要标,还是大概标下就可以了?
回复
scf2004scf
2006年05月08日 13:28:40
3楼
管径的标注应该能够让施工人员看懂!再每个管径发生变化时都应该标注!但是标注的间距不能太大!不能影响别人识图!
回复
250885758
2006年05月08日 18:02:02
4楼
我也不 会
回复
akang0pan
2006年05月08日 18:57:28
5楼
我也在看资料!谁有很好的资料?
回复
250885758
2006年06月15日 13:13:30
6楼
变径是水流量之和然后按照管井流量套上就行.
回复
popcornfax123
2006年06月15日 17:51:16
7楼
刚才看了图,有几点意见说一下:
1、风机盘管支管均为DN20的,可以用说明说一下,不用个个标注;
2、另外空调水的主管线的标注确实是个问题,常规是按照水的流动方向看管径,上图中我看是异程系统,供水和回水看的方向不同,所以建议每一段一标。
回复