五金车间用什么灯!层高3.9米,250瓦的工矿灯?照度值要求300lx功率密度小于12?如何达到《建筑照明设计标准》4.2.1的均匀度不小于0.7?是不是应该用荧光灯!
五金车间用什么灯!层高3.9米,250瓦的工矿灯?照度值要求300lx功率密度小于12?如何达到《建筑照明设计标准》4.2.1的均匀度不小于0.7?是不是应该用荧光灯!
2楼
250W灯具,悬挂高度可能达不到要求吧,太低,《工业企业照明设计标准》(GB50034-92),已废止。不过,对于悬挂高度的问题,不知道哪里有要求,不应该对这方面问题没有要求的吧 。2004版的好象没有这方面的要求
回复
3楼
层高3.9米,采用光管支架较好。
回复
4楼
不应该使用工矿灯,因为其光源一般为高强气体放电灯,适合用于高度大于4m的场合,你厂房层高3.9m,灯具安装高度即使吸顶也不能满足要求,会刺眼。选用荧光灯是合适的,可使其安装高度为2.8~3m,功率密度在12可以用选用光效高的灯管来控制。照度均匀度的控制你只要均匀布置灯具就可以了,基本都不会小于0.7
回复
5楼
我看无极灯是个不错的选择,上诉问题都可以解决。
回复