梁柱偏心距问题
coall99
coall99 Lv.4
2011年05月30日 09:09:35
来自于学生专栏
只看楼主

《高规》6.1.3 框架梁、柱中心线宜重合。当梁柱中心线不能重合时,在计算中应考虑偏心对梁柱节点核心区受力和构造的不利影响,以及梁荷载对柱子的偏心影响。梁、柱中心线之间的偏心距,9度抗震设计时不应大于柱截面在该方向宽度的1/4;非抗震设计和6~8度抗震设计时不宜大于柱截面在该方向宽度的1/4,如偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可采取增设梁的水平加腋(图6.1.3)等措施。设置水平加腋后,仍须考虑梁柱偏心的不利影响。

《高规》
6.1.3 框架梁、柱中心线宜重合。而在《混凝土规范》和《抗规》中框架梁截面尺寸均为1 截面宽度不宜小于200mm;2 截面高宽比不宜大于4;3 净跨与截面高度之比不宜小于4。并没有提到梁柱中心线偏心距的问题,那对于多层框架结构,是否仍要满足《高规》中有关梁柱偏心距的问题?很急,希望前辈们能快点给个明确答案,谢谢!
免费打赏
yeshenguo07
2011年06月05日 21:10:26
2楼
我也很想知道这个问题,看过一个经验贴子,说梁柱考虑到建筑的构造做法,
偏心可以大于1/4,但是应该小于1/3。
但没有看到多层规范有具体规定
回复
yueyue_niao
2011年06月07日 17:21:28
3楼
多层一般也引用此条规范。最好梁宽是柱截面的一半。加腋的话施工很麻烦的。
回复
jjw5201314
2013年09月10日 09:18:30
4楼
我一直有个疑问,高规说是给高层的规范,但是有些条还是适用多层的,我们同事就拿着高规跟我讲这个多层应该怎么做怎么做 ,很是不解,还有同事说的是<1/6,不是1/4,
更正一下,是高规6.17条,讲的
回复

相关推荐

APP内打开