消防系统中大于100MM管道是否一定要用沟槽连接?
barbarla9924
2006年05月08日 10:23:30
只看楼主

消防系统中直径等于或大于100MM的管道是否有要求一定要用沟槽连接?有时遇到设计说明要求消防系统中直径大于100MM的管道要用沟槽连接,而甲方为了节约成本改为法兰连接。

消防系统中直径等于或大于100MM的管道是否有要求一定要用沟槽连接?有时遇到设计说明要求消防系统中直径大于100MM的管道要用沟槽连接,而甲方为了节约成本改为法兰连接。
barbarla9924
2006年05月08日 10:25:22
2楼
对了施工单位来说,沟槽连接比较好施工。
回复
saerka_rock
2006年05月08日 13:45:43
3楼
法兰也未尝不可啊。。。。。。。。。。。。。
回复
猪仙
2006年05月08日 15:02:03
4楼
法兰也是可以滴,在消火栓系统中,焊接也可以。。。
回复
jackyu1688
2006年05月11日 19:53:07
5楼
不对,大于100的镀锌管由于我们目前使用的套丝机套丝的最大管经只能到100,大于100的管子要么用沟槽连接要么就要采用二次镀锌连接。
回复
aisini123
2006年05月14日 15:03:51
6楼
现在二次镀锌和沟槽连接差不了多少钱了
回复
wxy412
2006年05月15日 20:53:22
7楼
实际施工中,施工方都是建意甲方用沟槽连接的,施工操做太方便了。
当然,法兰连接也可以,但规范要求二次镀锌,这在实际施工中不可行,一般就是刷防锈漆防腐!!!
回复
眼镜王子
2006年05月15日 21:00:34
8楼
答4楼5楼,消火栓系统也不可以用焊接,丝接目前最大可以做到DN150
回复
ynhyh
2006年05月16日 09:11:27
9楼
措施P206:DN>80时可采用卡箍连接、法兰连接或焊接,建议 写说明的时候采用卡箍连接
回复