我们这里盖二层楼,一层是半地下室地面标高是-1.800层高是3米,二层也是3米,雨水管是从-0.600进户,请问雨水立管上该要几只伸缩节
我们这里盖二层楼,一层是半地下室地面标高是-1.800层高是3米,二层也是3米,雨水管是从-0.600进户,请问雨水立管上该要几只伸缩节
12楼
一般两个即可,一层一个。
回复
13楼
一般都是一层设一个的,隔层设置的现在很少见到了
回复
14楼
在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。如为两层建筑时,可仅在底层设置立管检查口
回复
15楼
雨水管在室外敷设的话一个就够了(如果直接从立管排到排水井的话,立管上应该装个检查口),在室内的话应该每层一个伸缩节,且每层都要装一个检查口。
回复
16楼
这么两层的话用一个足够了
回复
17楼
期待高手的解答啊
回复
18楼
室外雨水管,楼层高的话建议每根(4米)一个。北方地区
回复