防水工程监理质量保证措施1、基本规定:⑴ 从事建筑防水工程施工的企业必须持有省建设颁发的防水专业施工资质证书。⑵ 根据工程实际情况编制施工方案或技术措施,其内容包括:施工程序和工段划分、施工工艺、技术措施、质量标准、产品保护等,并在进场前对操作班进行技术交底。⑶ 防水工程应实行保修期制度,保修期不应少于五年,保修期内发生渗漏,由施工单位负责返修,费用由责任方负担。⑷ 防水工程施工时,必须按工程量备足合格的防水材料和配套材料、施工工具,安排好临时堆场或仓库,配齐熟练操作工具。其中持有防水专业施工上岗证人员不应少于参加施工人员的1/3。
1、基本规定:
⑴ 从事建筑防水工程施工的企业必须持有省建设颁发的防水专业施工资质证书。
⑸ 防水工程施工过程中应执行自检。互检、交接检及工序检查等制度。工程验收时应检查材料合格证、抽样复检报告、施工记录、现场观测及蓄水实验记录等。
⑹ 防水层的基层必须坚固、平整、干净、不起沙、不起皮。涂膜防水层及嵌填密封材料的基层必须干燥,聚合物水泥砂浆防水层的基层表面必须充分湿润,但不得有明水。
⑺ 涂膜防水层未实干前,不得在防水层上堆放任何物品或进行其他施工作业。
⑻ 柔性防水层完成后必须及时做好保护层。保护层施工时,应当采取有效的保护措施,避免破坏防水层。
⑼ 应尽量避免在已完工的防水层上打眼凿洞,如确需打眼凿洞时,损坏的防水层应做重点防水密封处理。
2、屋面防水施工监控:
⑴ 水落口、伸出屋面管道、屋面上部设备基础和预埋件等应先安装,后浇筑结构混凝土。
⑵ 水泥砂浆找平层必须按设计要求挂线或做标志找准坡度,并安装好分格缝模条。水泥砂浆抹平收水后应进行第二次压光,使表面平整密实,并充分养护。
⑶ 防水层施工前,必须将基层上的尘土、砂粒、碎石、杂物、油污及砂浆疙瘩清理干净,在施工过程中还应随时清扫。
⑷ 防水层施工顺序:当有高低跨时,应按“先高后低”原则,再同一跨中应按“先远后近”的原则,从最低标高处开始。
⑸ 涂膜防水层施工前必须对基层干燥程度进行测试。测试时将1m2塑料膜平坦的铺在水平层上,静置3~4h后掀开检查,找平面覆盖部位与卷材或塑料膜上未见水印即可施工。
⑹ 如设计采用涂膜防水,施工时应遵守以下规则:
涂膜防水施工前,如遇水平层质量不良,必须进行加强处理。
大面积涂膜施工前,应先对水落口、板端缝、阴阳角、天沟、檐口等节点部位做强处理,铺设两层胎体增强层。
基层清扫干净后,应先测试基层的干燥程度,合格后方可涂刷涂料。当涂刷第一层涂料时,涂料应较稀,水性涂料可兑入不少于20%的清水,溶剂型,反映型可加入少量相应的溶剂稀释,。
涂膜施工前应根据设计规定的厚度,经试验确定涂刷的遍数及每个单位面积的涂料用量,施工时,按每次配料的数量控制涂刷面积,保证涂层厚度和均匀性。
采用多组份涂料施工时,每组分涂料应在现场准确称量,并必须机械搅拌,随用随配,量具和称量工具应固定,不得混用。已凝胶的涂料不得混入新配制材料中使用。
防水涂膜应分遍涂刷,涂刷时,应待先涂的涂料干燥(固化)成膜后,方可涂刷后一遍涂料,每遍涂刷的方向应与前一遍相垂直。
涂料施工宜在5~30℃气温的晴天进行,雨天和五级以上大风不得施工,反应型和溶剂型涂料在雾天时亦不宜施工。
当用水泥砂浆、块体或细石混凝土作护层时,应待涂料完全干燥,并铺(抹)隔离层后,方可抹水泥砂浆或浇筑细石混凝土。砂浆和细石混凝土要压光并应按要求分格。
3、卫生间防水施工:
⑴ 卫生间浇筑结构混凝土前,应按设计要求计算地面,地漏标高,地漏穿过地面管道(套管)、预埋件、设备基座等应事先埋设牢固。
⑵ 水泥砂浆水平层应按设计要求做好排水放坡,并抹平压实。
⑶ 墙面水泥砂浆找平时,墙角和地面交角应做成半径为20mm的小圆角,并在穿过防水层的管道(套管)四周和门窗框四周预留凹槽。
⑷ 采用聚合物水泥砂浆或聚合物水泥防水时,可在墙体上直接喷抹,也可在找平面上喷抹,但必须用机械搅拌,随用随配,量具和称量工具应固定,不得混用。已凝胶的涂料不得混入新配制材料中使用。