12楼
厂家产品的质量问题吧
回复
13楼
没用过!学习!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
14楼
铜沫怎么在液镜里面呢?你液镜的高度是多少呢?一般是因为铜管穿管时候磨掉的铜沫的。
回复
15楼
大概在三分之一处!!
回复
16楼
有杂质在里面,液体在系统中流动,有杂质在里面,液体在系统中流动有杂质在里面,液体在系统中流动
回复
17楼
用了那么久才知道380接成220?
回复
18楼
问题是从来没出过问题,没出问题,谁也不会去看啊!一出问题,ia!!
回复
19楼
学习了 进出水温差多少,流速是否大于机组的设计。或者生产时未处理干净。冷冻水系统干净吧
回复
20楼
楼主应该用的是螺杆机,一般新机器使用一年后更换一次冷冻油,清洗油过滤器。有铜屑很正常,这是生产过程中未清理干净的。铜屑附着在管道表面很难完全清掉,新机组在运行过程中磨合也会产生一些铜屑。
回复
21楼
我赞成这个说法:如果是新螺杆机使用一年后更换一次冷冻油,清洗油过滤器。有铜屑很正常,这是生产过程中未清理干净的。铜屑附着在管道表面很难完全清掉,新机组在运行过程中磨合也会产生一些铜屑。
回复