请问这里这蒸发器的铜磨是怎么来的?
imummyi
imummyi Lv.7
2011年05月29日 16:02:59
来自于中央空调
只看楼主

满液式蒸发器主机制冷量为726千瓦

满液式蒸发器

主机制冷量为726千瓦

照片 006.jpg


照片 013.jpg


照片 016.jpg

免费打赏
desheng001
2011年05月29日 18:11:02
2楼
进出水温差多少,流速是否大于机组的设计。或者生产时未处理干净。冷冻水系统干净吧
回复
imummyi
2011年05月29日 18:20:29
3楼
这个是满液式的,里面走的是R22!视镜里看到的液态是冷冻油剩下的!

现在机子报油位保护!!
回复
takesan
2011年05月30日 10:51:55
4楼
我来围观的,凑数20字就闪,还不够20字,继续凑数,够了吗?不够,好了,够了,拿分闪人。
回复
ziyiyinzhe
2011年05月30日 13:46:16
5楼
还不是很清楚呀。楼主是不是把机组全身拍一下。冷冻油一般来说是指压缩机部分,蒸发器里有冷冻油液位看?
回复
lai304911016
2011年05月30日 14:44:24
6楼
我来围观的,凑数20字就闪,还不够20字,继续凑数,够了吗?不够,好了,够了,拿分闪人。
回复
jack926
2011年05月30日 16:36:24
7楼
回复
zhaowenliangde
2011年05月30日 16:40:11
8楼
油位保护可能是因为气温比较低,高压上不去,润滑油流动差,造成油位保护,在刚开机时容易发生此故障,调整一下冷却水的流量(往小调),待机组正常运行后再调整在正常。
回复
lijunting1104
2011年05月30日 16:47:53
9楼
油位保护可能是因为气温比较低,高压上不去,润滑油流动差,造成油位保护,在刚开机时容易发生此故障,调整一下冷却水的流量(往小调),待机组正常运行后再调整在正常。
回复
tback
2011年05月30日 22:51:20
10楼
学习学习
回复
imummyi
2011年05月31日 09:13:05
11楼
问题知道了,是回油电磁阀的问题,380V的电磁阀,接的是220v的线!晕死了!