请问这里这蒸发器的铜磨是怎么来的?
imummyi
imummyi Lv.7
2011年05月29日 16:02:59
来自于中央空调
只看楼主

满液式蒸发器主机制冷量为726千瓦

满液式蒸发器

主机制冷量为726千瓦

照片 006.jpg


照片 013.jpg


照片 016.jpg

免费打赏
dayutanran
2011年06月08日 11:12:59
22楼
我来围观的,凑数20字就闪,还不够20字,继续凑数,够了吗?不够,好了,够了,拿分闪人。!复制也不错!
回复
kt521-007
2011年06月08日 11:53:12
23楼
更换冷冻油不用一年就换吧,得有个三年差不多,以前换过一次,用了几年,换出来的油还比较清,很少杂质,因为忽悠业主买的一桶冷冻油,只好把换出来的冷冻油撒了把泥土混和蒙业主。
回复
kt521-007
2011年06月08日 11:55:16
24楼
用一段时候检查干燥过滤器,脏了就换就行了,机组用起来效果不错就可以了,具体的指标一般没人去考核。
回复
dongripuzhao
2011年06月10日 15:13:05
25楼
回复
iboyang
2011年06月10日 15:58:55
26楼
呵呵 学习学习
回复
鸭江绿水
2011年06月11日 06:55:31
27楼

为了冷冻机能长时间高效运行,冷冻油还是频换些好。一般是2000小时吧,与使用负荷有关,一年后两年。汽车还一道公里数就换机油呢。
回复
lix3382
2011年06月11日 19:49:53
28楼
这种铜沫跟机组本身管内流速应有关系,可以做一次管路清洁,再观查下具体多长时间又会产生,这种铜沫是从那里来的,再好下结论。
回复
qinjian4503
2011年06月11日 21:32:53
29楼
这个应该是油吧 还有些残渣 最好找厂家来看看
回复
paierair
2011年06月12日 02:38:47
30楼
可以考虑为机器生产过程中留下的铜沫,要彻底解决只有多换几次机油和过滤器,等看不到铜沫算是解决了
回复