看看这些图怎么样

看看这些图怎么样

img025.jpg


img026.jpg


img023.jpg

免费打赏
chenzanhao
2011年05月31日 13:06:31
12楼
柱钢筋扎的还不错,拉钩角度没到135,柱角箍筋与主筋没扎到位,箍筋机械加工没选择好轴!
柱脚应该是凿毛处理,为了把表面的浮浆清除,照片上是在混凝土终凝前用钢筋捣出来的,不符合凿毛要求.
转孔灌注桩:桩表面看上去还可以,钢筋可能偏低了点,挖土的时候没控制好,挖机碰得比较严重,很容易造成桩体断裂,地下的就不好说了,等待桩体检查!
回复
lionkai
2011年05月31日 14:00:50
13楼
柱头搞得这么难看
回复
maimaimai987
2011年05月31日 23:41:21
14楼
上面至少得砸掉五十公分滴
回复
zoushichao2000
2011年06月03日 15:26:17
15楼
凿毛是用电钻打的孔吧?
回复