某大型火力发电厂6KV电压互感器二次线要点
yaoguizhong213
2011年05月28日 15:46:17
来自于变压器
只看楼主

综合保护装置设置在小车柜上部小室内,6KV段内开关柜上部小室内通行布置11条小母线,分别为:380/220V四条,L1、L2、L3、N,供给本柜内照明及两部位电加热(断路器室50W,电缆室100W),由L1和N相220V供。PT二次四条,yMa、yMb、yMc、yMn,供给本柜开关WDZ-440型综保-F1。低电压三条,1DBM、2DBM、3DBM,分别为0.5S、9S及公共端。1. 设计原则:在断路器和F+C的控制回路中均采用断路器和接触器本身的防跳回路,取消综保装置的防跳回路。

2. 负荷侧有三相避雷器。接触器有位置指示器及带电指示器。
3. 开关控制方式有二种:DCS遥控、EFCS控制就地(开关柜上)手动。开关柜手动操作通过综保装置进行,操作按钮/转换开关均安装在综保装置面板上。
4. 各有2块压板:正转开关:-LP13为低电压保护压板;-LP12为跳闸压板,其位置在WDZ-430装置背板操作板上,连接XC1-7和XC1-8端子。反转开关:-LP23为低电压保护压板;-LP22为跳闸压板,其位置在WDZ-430装置背板操作板上,连接XC1-7和XC1-8端子。
5. 小车柜上部小室内,有2个双联小开关-QF2(控制)、-QF3(保护)及1个单联小开关-QF4(本柜内照明电源开关)。
6. 小车柜上部小室内,有3个双联小开关-QF1(储能)、-QF2(控制)、-QF3(保护)及1个单联小开关-QF4(本柜内照明电源开关)。
免费打赏
lingxuct
2011年05月29日 15:01:17
2楼
“柜上部小室内,有3个双联小开关-QF1(储能)、-QF2(控制)、-QF3(保护)及1个单联小开关-QF4(本柜内照明电源开关)”

“柜上部小室内通行布置11条小母线,分别为:380/220V四条,L1、L2、L3、N,供给本柜内照明及两部位电加热(断路器室50W,电缆室100W),由L1和N相220V供。PT二次四条,yMa、yMb、yMc、yMn,供给本柜开关WDZ-440型综保-F1。低电压三条,1DBM、2DBM、3DBM,分别为0.5S、9S及公共端”

以上二段话中,控制电源三根线(1DBM、2DBM、3DBM)怎么说成“分别为0.5S、9S及公共端”?那“QF1(储能)、-QF2(控制)、-QF3(保护)”开关从哪取电源?
回复
yaoguizhong213
2011年05月29日 17:20:02
3楼
控制电源三根线(1DBM、2DBM、3DBM)是低电压保护的时限,为两级。保证重要负荷9S才掉。
“QF1(储能)、-QF2(控制)、-QF3(保护)”开关从哪取电源?
是直流电源。
回复