请问室内部分的(入户大厅到强电和弱电井这段距离)强电和弱电进线 一般是埋地穿管道还是做电缆沟呢?如果是电缆沟 强电或弱电可以走同一个电缆沟吗?

请问室内部分的(入户大厅到强电和弱电井这段距离)强电和弱电进线 一般是埋地穿管道还是做电缆沟呢?如果是电缆沟

强电或弱电可以走同一个电缆沟吗?
免费打赏
yudert
2011年05月28日 14:22:55
2楼
入户一般穿保护管.
回复
lingxuct
2011年05月29日 18:41:26
3楼
支持楼上!

入户(已经在室内)后,(住宅)房子内是没有做电缆沟的地方的,开发商要把房子的面积卖钱的!!!